Om en förbrännings-toalett, med IP klassningen IP34, kopplas (med stickpropp) till IP44 klassat vägguttag, placerat i zon2 i badrum, är då hela kopplingen att betrakta som IP34?
Kan man förutsätta att stickproppen "tätar" tillräckligt i uttaget?

Eller gäller vägguttagets IP44 klassning bara då uttaget är skyddat av vägguttagets "lucka" dvs utan något kopplat i vägguttaget?
 
Det är oftast så att ett IP44-uttag endast håller denna IP-klass med luckan stängd! Det är egentligen en fråga för tillverkaren av uttaget. Jag känner inte till något som garanterar en viss IP-klass med stickpropp i.

IP34 gäller för mulltoan som helhet, där IP34 räcker för område 2 i badrum. Själva stickproppen, om den är gjuten, har nog en betydligt högre IP-klass.
 
Ett eluttag får inte finnas i zon2 oavsett vad det har för klass.
 
Blir detta rätt; att vägguttaget skall placeras utanför zon2 (oklassat område), uttaget måste vara minst IP21.
Förbränningstoaletten (IP34) kan placeras inom zon2, kopplad till uttaget (i oklassat område).
Det hela förutsätter att installationen är skyddad med JFB.

Är denna tolkning riktig?
 
Ja så ska det vara.
 