Hej på er alla kunniga.

Det är så att jag har en fundering angående mitt bergvärmesystem som jag har upptäckt en förändring i på senare tid.
Jag är en person som är ganska så novis på dom här grejerna, så jag ber er ha lite överseende med mina lekmanna- och amatörmässiga förklaringar om det här.

Pumpen som jag har är en Nibe Fighter 1100, och det är säkert en modell många av er som sysslat med det här en tid har stött på tidigare.
Jag är medveten om att den är gammal och sådär, men den funkar bra i övrigt och dessutom har jag tyvärr inte råd med några kostsamma uppgraderingar av systemet som det ser ut nu.

Många säger åt mig att det är en bra modell, att dom här äldre modellerna är hållbarare än nya faktiskt även om dom å andra sidan är mindre energieffektiva.
Att dom är stryktåligare och håller mer helt enkelt.

Avvikelsen som jag har upptäckt är två saker, jag numrerar det som två frågor.

1.Vi kan börja med det första och största som rör själva...vad ska jag döpa det till?...pumpcykeln, om ni förstår vad jag menar?
Som det var tidigare så var det så att när värdet på den lilla displayen sjönk till ungefär 38 grader så började Nibe´n att pumpa upp igen till den nådda sina 48 grader och sen upprepades det liksom vid behov när värdet sjunkit igen o.s.v.
I min amatörmässiga verklighetsbild ser det ut som en normal cykel liksom, att det är så det SKA vara.

Men det där har förändrats.

Nu slår den igång redan när den fallit ner till 44 grader...sen pumpar den och värdet sjunker i takt med att den pumpar tills den når ungefär 41,4 där står den och pumpar ett tag tills värdet sakta börjar klättra igen och då jobbar den upp sig till 48 igen.
Det är det som har blivit den "nya" cykeln liksom.

Pumpa upp till 48, sjunka saaaakta till 44 (ser normalt ut), slår igång vid 44, pumpar medan värdet sjunker fortare än det gjorde mellan 48-44, når någon form av botten där vid 41,4 där den kämpar en stund, börjar klättra och pumpar upp till 48 igen. Sen repeteras det här.

Jag lägger ett litet längre klipp här på pumpcykeln från dess att gradfallet/nedpumpningen eller vad det heter, börjar vid 44 grader om någon vill kolla.
Tyvärr kom inget ljud med i den här första filmen, men den låter precis likadant hela tiden (det normala pump/kompressorljudet) och det är inga ljudförändringar alls.



Innan den "naturligt" sjunkit till 44 grader och slagit igång är det normalt gradfall så att säga, och den sjunker väldigt sakta ska sägas, som det brukar vara.

Kan det här ha något att göra med en påfyllnad av bergvärmevätska?
Eller är det något annat?...luft eller nåt värde som måste omjusteras på Nibe´n?
Och vad beror det på?:thinking:

2.När den är klar med pumpningen och nått sina 48 grader och ska stänga av sig själv så låter det på baksidan lite grann som det är någon form av tryck vid slangarna på baksidan, åtminstone uppfattar jag det så, eller ska det vara så?
Jag kan inte minnas att det var så förut när den hade cykeln som jag som amatör tyckte såg normal ut, alltså den när den sjönk till 38 och pumpade upp till 48 och repeterade det liksom utan att nånsin pumpa neråt så att säga nåt värde.

Lyssna gärna mot slutet av klippet som jag lägger här nedan:



Att själva cykeln förändrats sedan innan påfyllnaden av vätskan i fjol, är det något normalt?

Hoppas att någon kan hjälpa mig att reda ut det här, jag vet inte om jag nojjar i onödan eller om det på riktigt kan vara skadligt att pumpcykeln förändrats såhär och om man "med tiden bygger upp något" som kan göra så det pajar på riktigt.:rolleyes:

Tack på förhand att ni hjälper en mindre kunnig.:)
 
  • Gilla
Screew
  • Laddar…
Det är en s.k ON/OFF VP du har och den startar och stoppar på tempen som är inställd, har du manualen för den ? . Är den ensam eller har du en tank på sidan om. ?
 
Sådär...
Jag har varit nere och tagit lite fler bilder och gjort en film som lite utförligare visar hela systemet.

Här är en film som visar komponenterna, där ser man kärlet också som är bakom Nibe´n där vätskan fylldes på.



Här är ett par stillbilder också.

Värmesystem med expansionskärl, panna, och rörinstallation i ett pannrum.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


En varmvattenberedare och värmesystem i ett pannrum med kopparledningar, pumpar och kontrollenheter.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Jag har faktiskt en bok också som jag hittade här.
Det var en änka jag förvärvade huset av för några år sedan som inte visste någonting alls om det här systemet och aldrig rört det, hennes man som dött för länge sedan var den enda som kunde och han tog den kunskapen med sig i graven.
Så hon har ju inte kunnat lära mig nåt heller.

Det enda vi vet med säkerhet är att kompressorn bytts vid ett tillfälle för flera år sedan, (det är den gamla trasiga kompressorn som står bredvid pannan).

Det här fenomenet började efter att vätskan toppats upp av nån anledning, men jag kan svära på farsans grav att inte en människa har ändrat på inställningarna på Nibe´n.
Kan den ha ändrats av sig själv då?...i samband med att mer vätska kom i?
Jag har ingen aning alls.

Men att den pumpar neråt liksom, det tycker även en så okunnig person som jag att det är väldigt konstigt.
Även att den sätter igång vid ett annorlunda temp-värde.
Kan den visa fel?...och måsta kalibreras om på nåt sätt?

Här är en bild på rubrikerna i den manual gubben lämnade efter sig.

Öppnad handbok med innehållsförteckning som visar olika avsnitt, bland annat för villaägaren och installatören.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Är det nån av dessa som bör undersökas närmare av mig tror du/ni?
 
  • Gilla
Magrand
  • Laddar…
Enligt bilder så har du en VP som vattenkokare och tar ut värmen via shunt ut i huset, det gäller då att ställa in mintemp för start , normalt så ger VP nog inte mer än ca 55 som max ut och ca 45 C in på returen. Det som kan hjälpa till att få långa drifttider på VP är att i shuntmotorn en brytare som startar VP vid mi temp. Lite extra omkoppling blir det men fungerar bra.
 
Här hittade jag samma broschyr men i digital form på nätet jonaserik:

https://jseducation.se/files/pages/nibe-f1100.pdf

Om du som mer kunnig än jag, kanske ville kolla vad det står där.
Ska man manuellt sätta ner den till 38 graders temperatur att starta vid då menar du?

Men hur kan den ha ändrats automatiskt, alltså av sig själv bara av att vi fyllde på vätskan?
Kan den göra det öht?...det är det jag inte fattar mest av allt.

För förut innan vätskan kom i, var alltid temperaturen 38 som den började pumpa, men nu har det alltså ändrats så den startar redan vid 44.
Jag fattar inte hur den kan göra det utan mänsklig inblandning liksom, för inte en människa har varit där och rört nånting alls.
 
Bry dig inte VARFÖR , ställ om.
 
Det med att tempen åker lite jojo blir när matarpumpen startar, så rörs det om i tanken ett tag innan den jämnats ut , tempen höjs då sakta från topp och går ner mot botten. Fungerar allt som det ska, så bry dig inte.
 
Ja alltså det funkar ju.
När det är kallare ute blir ju elementen varma, varmvattnet funkar och sådär.
Så det är ju inte så att nåt har slutat att fungera.

Det jag reagerade bara på var att den har ändrat sättet den pumpar på.
Alltså att den förut gick ner ända i botten på 38 innan den pumade upp till max igen.
Nu börjar den mycket tidigare, och beter sig annorlunda och pumpar ner till den stannar där ett tag och sedan bygger upp tempen igen.

Men det är inget som slutat funka i termer av värme eller varmvatten, nej.
Jag tänkte mer på om det här kunde innebära problem på sikt att den gör så.
 
Tror inte det ger något problem, skriv ut manualen och läs hur man ställer om, även jag har en dum VP , med egen start/stopp tillverkad.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.