jag har en garo som är godkänd att använda för att ta betalt för förbrukad el. a-collection ör ahlsells egna märke, tror inte det är lika exakt, men vad vet jag, borde ju ge en hyfsad fingervising i alla flal.
 
Regleras classic 90 enligt on/off eller frekvens-drift ?
 
On/off.
 
Med så pass varm köldbärare som 9° är det nog inte omöjligt att den drar den effekten, men den ger nog en 11-12 kW istället för 9 kW.
Sen kan man inte förvänta sig särskild bra drift av en 22 år gammal värmepump...
 
A Andari skrev:
Mätarna är Ahlsell egna och installera av elektriker så vi får anta att dessa är korrekta.

Min referenspunkt är att jag klarar att värma huset o hålla samma temp med en luft luft vp som förbrukar 920w o ger ca 4kw.
Eftersom du har en on/off pump så blir den effekten.Den startar när integralen står på -60 och räknar ner till 0,Om du vill kan du sätta pumpen i läge "varmvatten" så värmer den inte husvärme utan bara varmvatten om du vill kolla förbrukningen utan kompressordrift. och se om den klarar hålla rumsteperaturen med bara luft-luft.
 
  • Gilla
Appendix och 1 till
  • Laddar…
M -MaH- skrev:
Med så pass varm köldbärare som 9° är det nog inte omöjligt att den drar den effekten, men den ger nog en 11-12 kW istället för 9 kW.
Sen kan man inte förvänta sig särskild bra drift av en 22 år gammal värmepump...
Vad tror du en ny pump hade dragit?
 
9/5 grader på kb är ok
Vad har du för framledningstemperatur och returtemperatur på värmebäraren när du avläser 3,6 kW?
 
L lordi skrev:
9/5 grader på kb är ok
Vad har du för framledningstemperatur och returtemperatur på värmebäraren när du avläser 3,6 kW?
40 fram ca 30retur
 
Nej, effektförbrukningen varierar inte så vansinnigt mycket för kompressorn på en on/off pump.
Vid olika driftfall (inom rimliga gränser) kan det skilja 20%

I varje fall är det så på in gamla Nibe-1230-8 med Bristols kolvkompressor.
Har aldrig sett värden under 1,8 eller över 2,2 kW
 
A Andari skrev:
Vad tror du en ny pump hade dragit?
Det intressanta är väl inte effeten, utan energiförbrukningen? En on/off-pump kommer ju som sagt var alltid att gå på max de timmar per dygn den går.
 
En kompressor som är sliten och mer internläckage inom kompressorn ger varmare hetgas vid ungefär samma brine och hetvattentemperaturer samt effektförbrukning än en ny, tät kompressor.

Har man någon anteckning från 20 år sedan som visar hetgastemperaturen ur kompressorn vid specifika brine och varmvatten-temperaturer så bör man se om kompressorn fungerar som tidigare eller uppenbart har varmare hetgas och därmed lägre pumpad kapacitet och i slutändan också lägre värmekapacitet även om hetgasen är varmare ur kompressorn..

att kompressorn är 22 år gammal behöver inte automatiskt betyda att den är dålig då slitage-takten är väldigt inviduell mellan maskiner, precis som kyl/frys där somliga går sönder inom 3-5 år och andra håller lätt över 20 år.
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 1 till
  • Laddar…
Har du manualen? Kolla om det finns någon tabell med förväntad effekt in och ut vid olika temperaturer. I vår Nibe-manual från 2005 står det tex att 10 kW-modellen skulle dra ca 2-2,4 kW.
 
Nej, det är inte rimligt om det är 3,6 kW momentan effekt.

Det skulle innebära att huset behöver mellan 10 - 12 kW värmeeffekt momentant.
Vilken utomhustemperatur råder under dessa betingelser?

Förefaller mer som att kompressorn inte är igång eller att pumpen är en frånluftsvärmepump och inte tar energin från berget.
 
B Boende45 skrev:
Nej, det är inte rimligt om det är 3,6 kW momentan effekt.

Det skulle innebära att huset behöver mellan 10 - 12 kW värmeeffekt momentant.
Vilken utomhustemperatur råder under dessa betingelser?

Förefaller mer som att kompressorn inte är igång eller att pumpen är en frånluftsvärmepump och inte tar energin från berget.
All info finns i tråden... Det är var 0 grader ute och en on/off-pump som gick 15 timmar det aktuella dygnet. Det betyder att huset effektbehov var ca 7 kW.
 
useless useless skrev:
All info finns i tråden... Det är var 0 grader ute och en on/off-pump som gick 15 timmar det aktuella dygnet. Det betyder att huset effektbehov var ca 7 kW.
OK, tack.

Ett effektbehov på 7 kW vid 0 grader utomhus kräver ett stort hus med väldigt dålig isoleringsgrad.

Inte omöjligt men osannolikt effektbehov med fungerande kompressor och redovisad köldbärare in.

Vad blir effektbehovet vid DVUT eller vid minus 10 grader?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.