Hej för ett tag sen installerades bergvärme med 16A då huvudsäkringarna var på 16 nu är dessa uppsäkrade till 20 och således bör det även vara det till bergvärmen då den ska ha 20 egentligen.
problemet är att det bara vart en 5g2,5 dragen till panna, normalt sätt kanske det skulle vart en 4mm2 kabel men går det säkra upp till 20 ändå med rådande reduseringsfaktorer? kabel ligger klammrad ensam på vägg. ca 20 m lång. vad tror ni?
 
tommib
Troligen inte. Varför behöver pannan säkras upp? Fungerar den inte som den ska?
 
Det gör den men de finns en funktion i som sätter in en hjälpvärmepatron då pumpen märker att det tar för lång tid att värma vatten då det är kallt ute, detta kommer spara energi och spara på pumpen. och de är ju inte så långa stunder det handlar om antagligen
 
Om pumpen egentligen ska ha 20 A får vi anta att det är dess märkeffekt som kräver det. Kanske finns det en inställning av max effekt som skulle tillåta att 16 A behålls? Annars får du ingen som helst selektivitet på huvudsäkringarna. Men du ser ju hur det har fungerar idag, om det finns ett problem här.

Edit: Man dimensionerar efter förväntad kontinuerlig belastning där värme ingår med sin fulla märkeffekt. Men det är möjligt att man får beakta "korta stunder" i detta fall. Det måste då vara så korta stunder och så låg överlast att säkringarna inte löser.

Hur som helst, en utanpåliggande ensam 2.5 mm² kabel kan du avsäkra med 20 A (på gränsen) förutsatt att kortslutningsströmmen (med säkerhet) längst bort fortfarande blir tillräckligt hög, överstiger 150 A för 20 A diazed eller 200 A för 20 A dvärg. Dessa förutsättningar bör du ha.
 
Redigerat:
pumpen har en funktion som heter reducerat läge eller nått åt det hållet och då går det att köra den på 16 men det är inte helt optimalt. normalläget är således på 20 och är inte aktiverat i dagsläget. huvudsäkringen är på 20 och säkringen till pumpen 16 så just nu är ju allt som det alltid har varit.
konstigt att man valde den kabeln eftersom vi pumpen som köptes är en 20 A pump och vi var noga med att säga att det skulle säkras upp på huvudsäkringarna i framtiden..
 
Vad är det för pump? 20 A brukar bara behövas med riktigt stora pumpar eller dom som är lite förs små så att man måste ta hjälp av mycket tillskott. Eller handlar det om någon typ av enfaspump?
 
D
Tror det bara är eltillskottet som går in med lägre effekt om VPn är konfigurerad till 16A istället för 20A. Om inte din pump är väldigt underdimensionerad så spelar det nog ingen roll om den kör på 16A. Jag kan inte se att det är skonsammare för VPn att ha ett kraftigare eltillskott, snarare tvärtom. Det enda som kan hända är att värmen inte räcker till om VPn är underdimensionerad och det lär du märka i så fall.
 
linasis skrev:
Det gör den men de finns en funktion i som sätter in en hjälpvärmepatron då pumpen märker att det tar för lång tid att värma vatten då det är kallt ute, detta kommer spara energi och spara på pumpen. och de är ju inte så långa stunder det handlar om antagligen
Har ni kört pumpen någon vinter ännu?
Pumpen mår inte dåligt av att gå för fullt utan elpatrontillskott. Start och stopp sliter däremot.
Att köra på elpatron spara INTE energi.

Protte
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.