Upptäckte efter många år att pumpen är inställt på 20A. Hemma har vi 16A.
Är det ett problem?
 
Inte om inte huvudsäkringarna går.

Den inställningen handlar om att pumpen mäter husets strömförbrukning och stänger av värmepumpen om totalförbrukningen blir för hög. Men om ni aldrig är i närheten av 16A i totalförbrukning så finns det ju ingen anledning att begränsa förbrukningen.

Hade ni regelbundet använt mer än 16A långa tider så hade du haft problem med att huvudsäkringar går då och då. Men även en 16A säkring klarar 20A flera minuter utan att lösa ut, så tillfälliga toppar märker du inte heller.
 