Om du luftar element så sjunker trycket i systemet. Du behöver fylla på lite efter luftningen. Frågan är kanske också om expansionskärlet är ok. Ex. för lågt förtryck. Om trycket i bollen är för lågt, så är den alltid ihoptryckt, finns inget utrymme att expandera i.
 
Jag fyller på trycket via denna kranen i bifogad fil. Tog ca 10sekunder att fylla den.

Jag ökade upp trycket efter jag luftade elementen i förrgår.

Jag kollade expansionskärlet och när jag tryckte in bilventilen under så kom bara luft (hade sett att om det kommer vatten så är kärlet trasigt) men det kanske kan vara fel på andra sätt?
 
  • Kran för att fylla på tryck i värmesystem, monterad på kopparledning med flexibel anslutningsslang.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ni tror inte att det kan vara så att jag ställt ner bergvärmen från 20 till 19 och att den då inte producerar varmvatten igenom kärlet så det kalla vattnet göra så att trycket sjunker? Eller är jag ute och cyklar?
 
C Christian Bäckström skrev:
Eller är jag ute och cyklar?
Ja.


C Christian Bäckström skrev:
Tog ca 10sekunder att fylla den.
Då gissar jag att det är för lite luft i expansionskärlet. För att fylla upp ett system från 0 till 1 bar så är det i storleksordningen 10 liter vatten som ska in i kärlet och komprimera luftblåsan. Jämför med hur lång tid det tar att fylla en 10-liters hink med vatten.
 
useless useless skrev:
Kommer det vatten från säkerhetsventilen? Hur lång tid tar det att fylla på vatten så trycket blir 1 bar?
Ah då förstår jag. Men, kan man öka trycket via dendär bilventilen under expansionskärlet? ELler måste det till någon monsterinsats för att få ordning på det?

Läst att man behöver tömma systemet med vatten.. men räcker det inte att öppna säkerhetsventilen så expansionskärlet visar 0 och sen pumpa upp "blåsan"?
 
Det är bara att fylla på luft med en vanlig kompressor med däckpåfyllare eller liknande. Dock måste trycket på vattensidan vara 0 när man fyller på, så man måste göra systemet trycklöst och öppna t ex säkerhetsventilen när man trycker in luft.
 
AH okej då förstår jag! Kanske dum fråga men går det med en cykelpump eller måste det vara kompressor?
 
Cykelpump går bra, men du måste ha nåt att mäta med också.
 
useless useless skrev:
Cykelpump går bra, men du måste ha nåt att mäta med också.
Det sitter en tryckmätare på pumpen :)

Men då gör man alltså systemet trycklöst (0bar på mätaren vid exkärlet) sen pumpar man upp till 0.5bar och sen släpper man på vatten till 1bar?
 
Typ. För att kunna pumpa in luft måste du ha en ventil öppen så att motsvarande mängd vatten kan tryckas ut.
 
useless useless skrev:
Typ. För att kunna pumpa in luft måste du ha en ventil öppen så att motsvarande mängd vatten kan tryckas ut.
Gissar på att man då kan öppna ett element? Räknas det som ventil? eller vinns det speciell ventil man öppnar?
 
Vilken ventil som helst. Det är bättre med en ventil 'högt upp' i systemet så man inte behöver tappa ur och fylla på så mycket vatten. Sen om man ska vara korrekt så måste man ta hänsyn till att vattentrycket inte blir 0 om det finns vatten kvar i systemet. Men i ett enplanshus spelar det ingen jättestor roll. Fyll på nån tiondels bar extra luft så är du på den säkra sidan...
 
  • Gilla
Christian Bäckström
  • Laddar…
Ytterligare uppdatering:

Nu har vi ställt in förtrycket i expansionskärlet till 0,5bar. Kärlet tar nu mycket längre tid att fylla på men, vi ser också att säkerhetsventilen är trasig. Det droppar vatten ifrån röret efter säkerhetsventilen så den är trasig och bör bytas.

Det jag undrar lite, skall försöka ringa rörfirma imorgon och se om någon har till försäljning.

Jag har läst mig till att det står 3/4" på övertrycksventilen och att 3/4" är ett gammalt mått och heter idag G20. (eller 24mm innergänga/26mmyttergänga)

Men när det står 3/4" på som ni ser säkerhetsventilen så borde det väl vara samma mått på båda anslutningarna?

Rören är 22mm och sedan mätte jag där ni ser pilarna(vattnets riktning) på säkerhetsventilen och där mäter jag 30mm.

Det känns som att det bör vara denna kopplingen jag ska ha?

https://www.bygghemma.se/hus-och-by...redare/sakerhetsventil-flamco/p-965470-965472
 
  • Manometer på expansionskärl med 0,5 bar tryck och säkerhetsventil märkt 3/4 tum.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det är inte säkert att ventilen är trasig. Det kan bli avlagringar och skräp i den som gör att den inte sluter helt tätt. Testa att vrida runt den snabbt några varv och se om det blir bättre.
 
Jag har testat.. det droppar ändå. Har beställt en som jah går imorgon. Kostade bara 300 så det betalar jag gladerligen för att slippa krångla :)

Men är det bara att göra det trycklöst (släppa ut vatten tills mätaren står på 0bar och sen byta ventilen?

Pratade med far och han tyckte det skulle vart bättre att stänga vattentillförseln npgonstans men vi hittar ingen avstängning nära pumpen
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.