22 364 läst ·
98 svar
22k läst
98 svar
Bergvärme - inverterstyrd vs on/off
Du bör nog skriva mer om dina offerter och hål, hus osv.
Volym i systemet är bara positivt, problemet är normalt att man har för liten volym. Tomgångsfölusten på tex en 250l 9cm pur isolerad tank bör vara max 50w vid 50c, dvs lite mer än en enstaka kwh per dygn. Normalt vill man ha mer än så i det rummet tanken står, så tex i mitt fall ha jag tagit bort isolering på vissa rör istället för att ha en extra radiator i pannrummet.
Hade jag haft ett större effektbehov så skulle jag nog valt en inverterstyrd pump. Nu klarar jag mig dock bra med låga driftskostnader på en 6 kw on/off. Och då känns en on/off som den enklaste, billigaste och driftsäkraste lösningen.
Vissa modeller med inverter styrning har havererat vid fas bortfall. Så där är en stark fördel om man kan få tag på on/offQ quick skrev: