spinout #31 Medlem · Skåne · 987 inlägg 17 maj 2009 15:05 spinout Medlem Skåne 987 inlägg 17 maj 2009 15:05 #31 Det knepiga är att räkna ut ledningsimpedansen fram till uttaget. De e det jag menar. Kortslutningsströmmen blir ju typ ohms lag: Enfasig jordslutning: [ Ik = (C*Ufas) / Ztotal ] C= spänningsfaktor (1)
Det knepiga är att räkna ut ledningsimpedansen fram till uttaget. De e det jag menar. Kortslutningsströmmen blir ju typ ohms lag: Enfasig jordslutning: [ Ik = (C*Ufas) / Ztotal ] C= spänningsfaktor (1)
mr.Ola #32 Medlem · BD · 1 493 inlägg 17 maj 2009 15:54 mr.Ola Medlem BD 1 493 inlägg 17 maj 2009 15:54 #32 Kommer inte ihåg var det stod men jag vet att det stog nånstans, tror de var i blå boken att en matning till en spis måste vara 2,5 mm2, jag fick dra om en kabel tack vare detta! Nu gäller ju inte blå boken längre men den gäller ändå i vissa delar!
Kommer inte ihåg var det stod men jag vet att det stog nånstans, tror de var i blå boken att en matning till en spis måste vara 2,5 mm2, jag fick dra om en kabel tack vare detta! Nu gäller ju inte blå boken längre men den gäller ändå i vissa delar!
spinout #33 Medlem · Skåne · 987 inlägg 17 maj 2009 16:01 spinout Medlem Skåne 987 inlägg 17 maj 2009 16:01 #33 Kan hända att det står i någon standard, men det kan omöjligt vara ett krav från elinstallationsreglerna.
Kan hända att det står i någon standard, men det kan omöjligt vara ett krav från elinstallationsreglerna.