Hur mycket har du druckit Mikael :)
 
Mikael_L
Aj aj, är jag helt ute i tassemarkerna nu?

Jag tog precis fram min gamla elkraftsteknikbok, för att kolla hur jag lärde mig en gång.
I den räknade vi med komplexa tal. T.o.m det hade jag glömt. :oops:
 
Mikael_L
Men jag känner att det är nyttigt att ta en rejäl tankerunda kring detta. I alla fall för mig. :)
 
Du är väl snart auktoriserad Mikael? Då ska du överge såna tankar så du inte sticker ut. :)
 
  • Gilla
Panor82 och 4 till
  • Laddar…
Mikael_L
Spelar tydligen ingen roll vilka tankar jag har, de lurar mig ju ändå hela tiden ... :cool:


Jag har i alla fall editerat ett tidigare inlägg. Kanske blev rätt nu, förhoppningsvis lite mer rätt i alla fall.
 
Så slutsatsen är att trots resistiv last går det inte att ta ut 2300W (10A) per fas om belastningen ligger mellan olika faser? Bara om det är en likafördelad trefaslast? Det känns inte intuitivt rätt.

Löser säkringen vid 10A även om den aktiva effekten är lägre än 230x10=2300W på en fas?
Om belastningen är 10A med cos phi 0,5? 1100W sen går säkringen?

Jag menar, om ström och spänning inte är i fas borde effekten som utvecklas i säkringen för att trigga värmeutlösningen inte heller värmas lika mycket som vid 10A rent resisistiv last på en fas.

(Vet att ingen säkring löser vid 10A men ni förstår hur jag menar)

Detta är intressant eftersom det vore praktiskt att kunna titta på effekten per fas.
"3000W mellan fas 1 och 2, element 700W mellan fas 2 och 3, element 350W mellan fas 1 och 3?"
Fas 1: 3000/2+350/2=1687,5W
Fas 2: 3000/2+700/2 osv..
 
Om ni tar er ett par påsköl så kommer ni nog fram till samma sak som jag, nämligen att vinkeln mellan faserna är noll grader. Åtminstone i mina kablar ligger dom paralellt med varandra! :beer: Glad påsk!
 
  • Gilla
AndersOhrt och 3 till
  • Laddar…
martin43 martin43 skrev:
Så slutsatsen är att trots resistiv last går det inte att ta ut 2300W (10A) per fas om belastningen ligger mellan olika faser? Bara om det är en likafördelad trefaslast? Det känns inte intuitivt rätt.
Nej, det är inte rätt slutsats. Med resistiva laster är det bara ett mät-tekniskt problem när belastningen är "sned". Om du t.ex bara har ett 3000 W värmeelement mellan L1 och L2 kommer du mäta 7.5A på både L1 och L2. Om du i stället kopplar enfasiga värmeelement på 1725W på både L1 och L2 kommer du fortfarande mäta 7.5A på både L1 och L2, men den sammanlagda effekten är 3450W. Om belastningen är jämn mellan alla faserna (vilket är nödvändigt om man vill maximera effekten) och det bara är resistiva laster så uppstår inte det här "problemet".
 
  • Gilla
martin43
  • Laddar…
martin43 martin43 skrev:
Löser säkringen vid 10A även om den aktiva effekten är lägre än 230x10=2300W på en fas?
Om belastningen är 10A med cos phi 0,5? 1100W sen går säkringen?
Ja, säkringen bryr sig endast om strömmen, den aktiva effekten spelar ingen roll.
 
Mikael_L
En smältsäkring kanske bryr sig om den aktiva effekten, då det faktiskt är aktiv effekt (spänningsfallet över tråden * strömmen) som värmer smälttråden.
 
Mikael_L
martin43 martin43 skrev:
Så slutsatsen är att trots resistiv last går det inte att ta ut 2300W (10A) per fas om belastningen ligger mellan olika faser? Bara om det är en likafördelad trefaslast? Det känns inte intuitivt rätt.
Beror det inte på att med två st 2300W 230V radiatorer kopplade mellan fas-nolla så blir det nollström också, (som inte återförs till trefassystemet förrän i gruppcentralen), och den strömmen skulle kunna kunna balanserar med hjälp utav en last på tredje fasen.

Med en 400V radiator kopplad mellan två faser blir det ingen nollström.

Och, när det är 400V över radiatorn, så är det som att det är 200V som fasspänningar...
Detta låter lite märkligt, men om du kikar på ett roterande fasdiagram så ser man att det blir typ en virtuell nollpunkt, en bit ifrån den riktiga nollan.

Kolla på den första bilden av mitt inlägg innan här. Tänk dig att det över spänningen märkt L31 ligger två st seriekopplade 200V radiatorer, punkten där mitt mellan, är den virtuella nollpunkten.


Så i brist av kontakt med den riktiga nollan, blir det en nollpunkt 114V ifrån, där de två 200V elementen är ihopkopplade, Nollar man ner denna punkt, blir det plötsligt 230V mellan elementen, samtidigt som det börjar gå ström till nollan också.


Jag tror vi lyckas bevara termodynamikens huvudsats, med lite tur ....
 
Om det mot förmodan skulle vara någon icke elektriker som följer tråden kan vill jag bara tala om att den här typen av beräkning sitter aldrig en vanlig elektriker/installatör och gör normalt.
Dom använder sig av tumreglerna och ser till att dom har marginaler om dom ev skulle räknat fel ;)
 
  • Gilla
AndersOhrt och 5 till
  • Laddar…
Mikael_L
Vi kollar bara vad för ström kabeln klarar, och sätter säkring därefter.
(i bästa fall)

Sen löser säkringen resten, dvs löser om det blev fel. :cool:
 
  • Gilla
Leif i Skåne och 1 till
  • Laddar…
E elmont skrev:
Om det mot förmodan skulle vara någon icke elektriker som följer tråden kan vill jag bara tala om att den här typen av beräkning sitter aldrig en vanlig elektriker/installatör och gör normalt.
Dom använder sig av tumreglerna och ser till att dom har marginaler om dom ev skulle räknat fel ;)
Jo men TS fick ju ett nöjaktigt svar i #2 så tråden är fri för utsvävningar :)
 
Mikael_L
Det här var inte riktigt mitt bästa framträdande i en tråd ... :oops:

Bo, har jag rättat några av mina fadäser, eller är jag fortfarande helt vilse?
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.