Behöver denna takstol stöd av bärande vägg eller är den självbärande?
Kan tillägga att tillverkaren svarar inte på mail...
Takstolen: https://www.lundqvisttakstolar.se/wp-content/uploads/2016/09/6045-22-1.pdf
Bilden förklarar hur jag menar:
Kan tillägga att tillverkaren svarar inte på mail...
Takstolen: https://www.lundqvisttakstolar.se/wp-content/uploads/2016/09/6045-22-1.pdf
Bilden förklarar hur jag menar:
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Lite skumt utseende, men tanken är nog att den skall vara självbärande över ca 7 meter. Vilken är snözonen?
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
Är den delad som bilden, ja det behöver den tyvärr, ovanför eller under.
Självbyggare
· Stockholm
· 2 705 inlägg
Punkten 7 hänvisar till ett upplägg/stöd, höll på att missa det när jag byggde mitt garage.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är lite lurigt att gå in i beräkningen av en fackverkstakstol utan att känna till parametrarna. De har uppenbarligen använt ett känt beräkningsprogram. Jämför man med Träguidens uppgifter om en W-takstol med taklutnng på 1:2 (27 grader) så har över- och underramarna samma dimensioer, fast tvärtom. Stödbenen är däremot klenare än träguidens, 70 mm i st f 145. Det är ändå i samma härad.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
6 m självbärande är inget problem. I Skåne kan man åtminstone komma upp i 11 m.
7 bör vara en avstyving. Det är väl rningarna i 1 och 5 som är stödpunkterna.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med W-takstol är nog 11 m en realistisk gräns för Skåne. Med andra konstruktioner finns nästan inga gränser annat än ekonomiska.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det är kanske inte vad jag kallar en W-takstol, men visst det finns nästan ingen gräns för spännvidden för ett fackverk.