Hej är nyregad här på forumet.

När man gör en nyanslutning av ett nytt hus, så ska man ju skicka in för/färdiganmälan. På den ska man ju fylla i vem som är elinstalatör, måste den personen jobba för en elinstalations firma? Eller kan tex min kompis som har ABL behörighet skriva i sitt behörighetsnummer och delegera behörigheten till mig?

lite bakrunds info: Jag har gått 3 årig el utbildning dock inte tagit ut BB behörighet dvs jobbat på "riktig" elfirma och lärlingstid osv. Jobbar dock med el på ett stort svenskt elbolag så jag har jobbat med det mesta i elväg.
 
Mikael_L
Välkommen till forumet.
A_johan skrev:
Eller kan tex min kompis som har ABL behörighet skriva i sitt behörighetsnummer och delegera behörigheten till mig?
Bara om du är anställd av honom eller på samma företag.

Men han kan ändå stå som behörig på för- och färdig-anmälan, om ni är överens om det. Elleverantören frågar inte om vem som gjort själva jobbet (iaf om det ser korrekt ut när dom kommer för att koppla in servisen).
 
Tack för ditt snabba svar.
 
Det betyder även att din kompis tar på sig allt ansvar för dom tabbar du ev gör, så döm honom inte för hårt om han tvekar
 
Med BB (kostar ett par tusen så du vet..), hade du inte räckt till själv heller, ifall du inte visste det :) Inte mycket som BB räcker till lagligt sett.
 
vet att det inte räcker till mycket, med BB får du får väl göra fasta instalationer med godkänandet av en med AB, eller minns jag fel? Att det är kompisen som står för ansvaret vet jag också det är ju hans namn som står på pappret att allt är korrekt utfört. Ska googla lite på behörigheter, hittar inte det på forumet.
 
hittade den gammla blå boken hemma.


Allmänna behörigheter
AB, gäller för alla elinstallationsarbeten.
ABL, gäller för alla elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.
ABH, gäller för alla elinstallationsarbeten på högspänningsanläggningar.

BB1, gäller för vissa elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.
Behörigheten omfattar följande
- uppsättning och flyttning i befintlig gruppledning av enstaka ljusarmatur,
installationsströmställare och uttag med tillhörande kablar
- fast anslutning och losskoppling av en maskin, apparat, bruksföremål eller
annan anordning med tillhörande styr-, regler-, säkerhets- och
indikeringsdon samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen.

BB2, gäller för vissa elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar .
Behörigheten omfattar följande
- fast anslutning och losskoppling av en maskin, apparat, bruksföremål eller
annan anordning med tillhörande styr, regler, säkerhets- och indikeringsdon
samt förläggning och anslutning av kablar som tillhör donen.

BB3, gäller för visst slag av arbeten efter bedömning av Elsäkerhetsverket i
varje särskilt fall.

ang BB3 så är det väl tex en hissmontör som brukar byta hissmotorer som kan få denna behörighet och har då bara rätt att bytta just hissmotorer
 
Och där hittade du ju svaret själv :)
Med andra ord, med BB1 får du göra ytterst lite och det behöver inte godkännas av någon.
För att få göra större ingrepp krävs att du är anställd av en AB.

http://www.elsakerhetsverket.se/ för övrigt.
 
Mikael_L
A_johan skrev:
med BB får du får väl göra fasta instalationer med godkänandet av en med AB, eller minns jag fel?
Nej, tyvärr hjälper inte det.
Anställningsförhållande måste fortfarande råda.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.