Begriper inte vad som blivit fel, har byggt en tillbyggnad och lagt ny golvvärme med ny shuntgrupp och cirkpump som jag kopplat in på matningen till befintlig golvvärme via ett t-rör. Enligt bild så är vattnet varmare på returledning än tilloppsledning men slingorna är varmare på tillopp än retur. Någon som har ett bra svar?
 
  • Installation av golvvärme med shuntgrupp, cirkpump och temperaturmätare, felaktiga temperaturflöden markerade.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag läser 25 grader framlopp och 20 i retur?
 
Japp men om du ser matningsrören (vänster nere på bilden) så är det vänstra (tillopp) kallare än högra (retur). Förstår inte varför det blir så
 
Redigerat:
Blandat ihop tillopps och returledning?
 
  • Gilla
lostinsweden och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.