2 464 läst ·
3 svar
2k läst
3 svar
Bara strumpan som jord?
Håller på att renovera ett gammal badrum och har då kopplat bort all el. Elen är gammal och utanpåliggande. Det jag fann i en kopplingsdosa var att in till dosan kom en tre-ledad kabel men ut var det en två-ledad med strumpa.
Min fråga är om det är om det är var en godkänd lösning för att bara använda strumpa som jord eller om detta är ett hemmabygge? Man blir ju lite nyfiken eftersom man hittar en massa spännande lösningar ju mer man gräver....
Min fråga är om det är om det är var en godkänd lösning för att bara använda strumpa som jord eller om detta är ett hemmabygge? Man blir ju lite nyfiken eftersom man hittar en massa spännande lösningar ju mer man gräver....
Du är nog inte gammal nog, för i tidigt skede var den helt ok som jord, för ändå längre sedan var det ingen biledare inlagd i blymanteln och man skulle "smetlöda" fast en ledare i blymanteln för att sedan använda som jord, i bägge ändarna naturligtvis
Klicka här för att svara
Liknande trådar
-
Hur mycket el?jordvärme Thermia mega 10-33 kw 500kvm uppvärmning bara?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Hur koppla oanvänd/ej fastsatt jordsladd i ytterlampa där det bara finns 4-sockerbit?
Attefallshus, friggebod, garage, förråd & utedass -
Hur fylla på köldbärarvätska för jordvärmesystemet?
Värmepumpar