2 146 läst ·
13 svar
2k läst
13 svar
Avsäkring av ny induktionshäll
Hej!
Håller på att bygga om köket och funderar lite över strömförbrukninsangivelsen i anvisningarna för hällen.
Det står 3*16A, 3*20A.
Hällen har 6 induktionszoner och är på totalt 11,1kW
Naturligtvis vill jag slippa att säkringen utöser i tid och otid, men är det lämpligare att sätta en 3*16A?
Från centralen till hällen blir det ca 5m 2,5mm2.
Håller på att bygga om köket och funderar lite över strömförbrukninsangivelsen i anvisningarna för hällen.
Det står 3*16A, 3*20A.
Hällen har 6 induktionszoner och är på totalt 11,1kW
Naturligtvis vill jag slippa att säkringen utöser i tid och otid, men är det lämpligare att sätta en 3*16A?
Från centralen till hällen blir det ca 5m 2,5mm2.
Moderator
· Stockholm
· 57 965 inlägg
Det normala är att man säkrar en spis/häll med 3x16. Dina trådar duger till det. Att sätta 3x20 verkar overkill, och du skulle få dra en ny kabel.
3*16 räcker
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Vilken j*vla häll! Men 3x16A ska räcka. Det är vad man alltid brukar dra till spis vid nyinstallation. En traditionell häll brukar kopplas in på 2x16A.
Edit: För sen...
//Patrik
Edit: För sen...
//Patrik
Dra ny tråd får jag göra ändå.
River spånet helt i köket och drar ny kabelslang till nya positioner.
centralen räcker inte utan måste antingen utökas eller bytas.
Dessutom är jag lite trött på hur Älvsbyhus tänkte när de drog el:
Kopplingsdosorna sitter skruvade på golvet på vinden...
Tilläggsisolera?
Går inte...
Måste dra om allt.
I offerten för el står det 80000:-
River spånet helt i köket och drar ny kabelslang till nya positioner.
centralen räcker inte utan måste antingen utökas eller bytas.
Dessutom är jag lite trött på hur Älvsbyhus tänkte när de drog el:
Kopplingsdosorna sitter skruvade på golvet på vinden...
Tilläggsisolera?
Går inte...
Måste dra om allt.
I offerten för el står det 80000:-
Dra ny kabel?hempularen skrev:
Vad jag förstår så är 2,5mm2 tillräckligt för 20A om moderna dvärgbrytare används.
Skulle jag däremot behålla gamla centralen och köra porslin, så skulle jag behöva gå upp till 4mm2.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Inte hela foten, om vi pratar om utanpåliggande kabel. Huvudräkning antyder att t.o.m skulle gå med 20 A diazed (20*1.6/1.45=23 A). Men god praxis är 16 A för 2.5 mm2.
Som jag nämnde under vissa förutsättningar går det men inte generellt. För även med utanpåliggande kabel är det inte säkert utan det "beror på". Och då är det kanske bättre att "hänvisa" till "normalfallet" och inte till undantagen (som av vissa gärna tolkas som normalfallet, inte minst dom som vill att undantaget ska vara regeln).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Instämmer, ville bara säga att TS inte var helt ute o cyklade.
Dra fram en 4kvadrat. Börja med att säkra med 16A
Insåg att det troligen står fel på HQ:s hemsida.
Tror att det skall vara 3*16A, 2*20A.
Troligen kan man även koppla hällen med 2-fas och då räcker inte 16A utan måste säkras upp till 20A.
Således räcker det med 2,5mm2 eftersom jag drar ny tråd.
Tror att det skall vara 3*16A, 2*20A.
Troligen kan man även koppla hällen med 2-fas och då räcker inte 16A utan måste säkras upp till 20A.
Således räcker det med 2,5mm2 eftersom jag drar ny tråd.
Klicka här för att svara
