Vet det är fel forum men provar ändå.
Har en Adria med en Alde compact 3010 panna.
Pannan startar och det ryker ur skorstenen men den lägger av inom knappt en minut.
Både in och ut på pannan blir varma.
Tänker att det kanske kan vara nån tempvakt som slår ifrån pga dålig cirkulation?
Nån som kan komma med nåt bra tips?
 
Går cirkulationspump?
 
På el eller gasol?
 
plåtrickard plåtrickard skrev:
Går cirkulationspump?
Det var tydligen två cirkulationspumpar. En 12V rackare som satt i expansionskärlet som inte gick.
Fick igång den och pannan hoppade igång.
Har man lärt sig nåt nytt.
 