Finns det bestämmelser kring avluftning?
Jag tänker på dimension, måste det alltid gå rakt, eller kan avluftningen vinklas i 90 graders böjar?
 
Rör till avluftningen kan gå i princip hur som helst eftersom luftens densitet är i stort sett obefintlig (ca 1 kg/m[sup]3[/sup]) i jämförelse med vatten. Avluftningen ska dock hålla en minsta dimension.
 
Har du komunalt vatten o avlopp?.... har du funderat på vacumventil?! på kallvinden, men då ska du ha isolerad "topp".... annars genom yttertak så gjorde man förr.
Dimension brukar va den du har fram tex 110 vid wc och från diskbänken resp dimension...
Obs har du egen anläggning för avloppet är inte vacumventil bra..... brunnen behöver ventileras
det sker genom luftstammen!!!!! annars blir det syrebrist (anaeroba förhållanden)och en djävxxx lukt....
 
Mindre dimension än 110mm kan skapa problem med utförseln av vattnet och ge sörplande ljud.
 
I vårt hus så har rörisen gått ner till 70mm rör för avluftning.
 
Avloppsavluftare skall förläggas med oavbruten stigning och utan tvära riktningsändringar, ej 90 gradersböjar...
Minsta dimension är 75 mm, räcker för en villa.
För bästa funktion skall luftstammen avslutas ovan yttertak, 400-500 mm beroende på takvinkel.
Oisolerad i varmt utrymme, isoleras på kallvinda.
Vakuumventil kan funka men bör då avslutas i varmt utrymme. (På kallvinda kan den frysa fast).
Luftstam med vakuumventil bör placeras "uppströms" alla avloppsenheter eftersom den bara kan "suga" in luft, ej släppa ut, därav mamnet.
Som Bertil skrev är vakuumventil helt olämplig om man har enskild avloppsanläggning.
Satsa på ovan yttertak...
 
  • Gilla
Ulf Mattsson2
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.