Håller på att beställa några strömtrafar för att mäta effekten på de inkommande faserna (ut från elmätaren till elcentralen), och undrar vilken innerdiameter strömtrafarna måste ha. Räcker 9mm?

Varför inte bara gå ner och mäta, undrar ni säkert? Men jag skall flytta säkringsskåpet om någon månad, till pannrummet, så jag har ingen koll på vilken area eller hur den nya kabeln kommer att vara beskaffad. Vad är praxis, alternativt vad säger reglerna?

Mina huvudsäkringar är idag på 25A, avståndet från huvudsäkringar/elmätare till säkringsskåpet blir efter flytten cirkus 8 meter. Vad kommer elektrikern sätta för kabel?
 
Han kommer att välja max 10 mm² vilket innebär en diameter på varje ledare på i alla fall under 7 mm.

Det kanske kan vara lämpligt att be elektrikern förbereda för strömtrafos, dvs att det finns plats för montering?
 
7mm med isolering, eller hur? Isf låter det perfekt, strömtrafarna blir fort gigantiska med växande diameter.

Ja, mitt spår är att se till så att det är dimensionerat två nummer för stor, för det ska bli strömtrafar efter varje dvärgbrytare &så.
 
Kolla bara så det inte handlar om 5G16 eller 5G25 alu ifall du ska få helt ny kabel av nätägaren..
 
Vi pratar väl om insidan av mätaren?

Ja, 7 mm inkl isolering.
 
Ja just det, tänkte lite fel, klart det ska mätas på kabeln efter mätarn, alltså din egen kabel.. Då är det ju upp till dig och din installatör att bestämma kabel, kan tänka mig en 5G6? Ska du mäta utgående grupper också?
 
Mikael_L
Jag tror också att det rör sig om en 5g6, och ev, i värsta fall, 10mm2.

Så den strömtrafon ska fungera.
 
Varför inte bara sätta en DIN-monterad mätare och köra inkommande igenom? Mycket lättare! Tar fyra modulplatser.
Kan tipsa om a-collection, eller Carloz gavazzi, det är samma mätare, men kanske olika priser.
 
  • Gilla
Patrik_Hed
  • Laddar…
Jag har 5 x 50 mm2 al-kabel från servisen pga avståndet.
 
Mikael_L
KnockOnWood skrev:
Jag har 5 x 50 mm2 al-kabel från servisen pga avståndet.
Lite mer än 8 meter då, antar jag ? ;)
 
Mikael_L skrev:
Lite mer än 8 meter då, antar jag ? ;)
Oj, jag försökte hitta uppgiften om hur långt det var till servisen men missade det.

Ja, jag har väl ca 120 meter :)
 
Det låter utmärkt - som sagt det är "på min sida", så visst kan jag bestämma, men jag var lite osäker på vilken area som krävdes iom 25Ampere huvudsäkringar (ska minska till 20 vad det lider). Dumt att värma huset med glödande inkommande ledare :).

Har beställt en Green Eye Monitor & Dashbox, som mäter 32 kanaler, så jag kan med lätthet mäta alla förbrukare och inkommande total, dessutom klarar den pulsräkning (så jag tänkte ta vattnet vid senare tillfälle) plus 8 tempgivare (som jag kopplar på värmesystemet).

Dashbox är en liten webserver man kan surfa till och få historik/statisk på all insamlad data, men mitt huvudsyfte är att docka detta med min Vera (det finns plugin förm GEM), så man kan trigga scener beroende på olika förbrukare. (Kolla när ugnen har nått sin inställda temperatur, få en pling i luren när den är klar, när tvätten är klar, osv osv)

Eftersom jag ändå måste flytta elcentralen, som är en sorglig sak och placerad på fel ställe, tänkte jag slå två flugor i en smäll, och göra det lite roligare - det är den gamla loggningsjävulen som slagit till inom mig.
 
Man brukar ändå dimensionera för 25 A huvudsäkringar med minst 6 mm2 ledare även om man har 16 eller 20 amp
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.