Tätskikts-matta ser snyggare ut :) även om den aldrig mer kommer att synas!
 
  • Tätskiktsmatta installerad i duschhörna med avlopp och röranslutningar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Gilla
Ludde Jakobsson och 2 till
  • Laddar…
T tompajo skrev:
Remsor är INTE krav hos alla tillverkare om det finns tillräckligt överlapp
Länkade monteringsanvisning från Lip
 
Krille-72 Krille-72 skrev:
Länkade monteringsanvisning från Lip
Lip27 kan man ju köra med överlapp istället för remsor i hörn & vägg/golvvinkel. ÅT-hörnen ska man ju dock montera ovilkorligt, men dwt ser ju ut att vara gjort också.
 
Krille-72 Krille-72 skrev:
ftp://remote.bkr.se/Monteringsanvisningar/LIP_Foliesystem27_201810.pdf
sidan 7
Ja?
På övre delen av sidan beskriver de hur man gör om man sätter kant i kant och använder remsor och på nedre delen av sidan hur man gör om man kör överlapp utan remsor...?

Hänger inte riktigt med vad du menar?
 
  • Gilla
JockeÅgren
  • Laddar…
J J-O skrev:
Ja?
På övre delen av sidan beskriver de hur man gör om man sätter kant i kant och använder remsor och på nedre delen av sidan hur man gör om man kör överlapp utan remsor...?

Hänger inte riktigt med vad du menar?
”Gemensamt för bägge metoderna är att all applicering av LIP Åt-remsor, ÅT-inner-/ytterhörn, Rörmanschetter samt skarvning med överlapp monteras med LIP 2K Folielim, därefter förseglas alla skarvar manschetter mm. med LIP 2K Folielimm”.
 
Krille-72 Krille-72 skrev:
”Gemensamt för bägge metoderna är att all applicering av LIP Åt-remsor, ÅT-inner-/ytterhörn, Rörmanschetter samt skarvning med överlapp monteras med LIP 2K Folielim, därefter förseglas alla skarvar manschetter mm. med LIP 2K Folielimm”.
Jag är fortfarande inte med?

Man använder inte remsorna vid överlapp.
Däremot inner/ytterhörn och manschetter. Poängen de framför i det du citerade är att LIP 2K Folielim skall användas...
 
  • Gilla
JockeÅgren
  • Laddar…
J J-O skrev:
Jag är fortfarande inte med?

Man använder inte remsorna vid överlapp.
Däremot inner/ytterhörn och manschetter. Poängen de framför i det du citerade är att LIP 2K Folielim skall användas...
Skit samma. Kanske är en misstolkning av det du skrev:

”Lip27 kan man ju köra med överlapp istället för remsor i hörn & vägg/golvvinkel. ÅT-hörnen ska man ju dock montera ovilkorligt, men dwt ser ju ut att vara gjort också.”
 
Krille-72 Krille-72 skrev:
Alltid svårt med bilder men jag tycker mig se flera fel. Det ser inte ut som att det finns remsa mellan golv och vägg överallt. Hörnremsor ser jag inte heller överallt. Hörnremsor golv/vägg vinkeln?
Det ska vara minst 6 cm mellan vattenrören som kommer ut från vägg om renoveringen startade 2021.
Hur ser det ut i golvbrunnen?
Är du osäker. Fråga firman om dom verkligen är klara. Är dom det så ta dit en besiktningsman NU om du är osäker.
60 c/c mellan rören! Är det ngt som Du läst på Säker vatten? Verkar väldigt udda då man drar rör på vägg med 40 c/c! Vad skulle anledningen vara, och varför säljs genomföringsbrickor med 40 c/c i så fall!
Men, jag som rörmokare är väl inte upplyst tillräckligt.
 
Christer G.V. Christer G.V. skrev:
60 c/c mellan rören! Är det ngt som Du läst på Säker vatten? Verkar väldigt udda då man drar rör på vägg med 40 c/c! Vad skulle anledningen vara, och varför säljs genomföringsbrickor med 40 c/c i så fall!
Men, jag som rörmokare är väl inte upplyst tillräckligt.
Sidan 45 i Säker Vatten 2021:
Avstånd mellan rörgenomföringar i vägg för tappvatten- eller
värmerör med diameter mindre eller lika med 32 mm ska
vara minst 60 mm mellan centrum av rören. För rör eller
skyddsrör med större diameter än 32 mm ska avstånd mellan
rör vara minst 60 mm.
 
Christer G.V. Christer G.V. skrev:
60 c/c mellan rören! Är det ngt som Du läst på Säker vatten? Verkar väldigt udda då man drar rör på vägg med 40 c/c! Vad skulle anledningen vara, och varför säljs genomföringsbrickor med 40 c/c i så fall!
Men, jag som rörmokare är väl inte upplyst tillräckligt.
Jag hoppas du inte är rörmokare på riktigt eller missuppfattar.;)
 
  • Gilla
Derbyboy
  • Laddar…
Christer G.V. Christer G.V. skrev:
60 c/c mellan rören! Är det ngt som Du läst på Säker vatten? Verkar väldigt udda då man drar rör på vägg med 40 c/c! Vad skulle anledningen vara, och varför säljs genomföringsbrickor med 40 c/c i så fall!
Men, jag som rörmokare är väl inte upplyst tillräckligt.
Om du är rörmokare kanske du skulle kosta på dig en säker vatten-utbildning? Det är nya regler från och med 2021.

"Från den 1 januari gäller följande vid rörgenomföring i vägg med tätskikt:

  • För rör mindre eller lika med 32 mm ska rörens centrumavstånd vara minst 60 mm
  • För rör större än 32 mm ska avståndet mellan rör eller skyddsrör vara minst 60 mm
  • Skyddsrör, genomföringsdetalj eller plasthölje på rör ska sticka ut 6-9 mm från färdig vägg

För att möta de nya kraven krävs att montören använder väggbrickor med andra mått än de väggbrickor som finns på marknaden idag. Nya väggbrickor måste ha både större avstånd mellan hålen och ett större djup."
 
  • Gilla
Krilleman och 1 till
  • Laddar…
Det där är ju också ett jävla påhitt. Snart kommer man inte få dra in rör i badrum ens...

Det organisationerna inte verkar förstå är att vattenskadorna beror på skojare som inte monterar grejerna korrekt. De kan ändra regler bäst de vill, men så länge man monterar saker felaktigt kommer vattenskadorna fortsätta.
 
  • Gilla
Trokadero och 7 till
  • Laddar…
J J-O skrev:
Det där är ju också ett jävla påhitt. Snart kommer man inte få dra in rör i badrum ens...

Det organisationerna inte verkar förstå är att vattenskadorna beror på skojare som inte monterar grejerna korrekt. De kan ändra regler bäst de vill, men så länge man monterar saker felaktigt kommer vattenskadorna fortsätta.
Tänk vad olika det kan vara, jag uppfattar de nya reglerna som ett försök att göra förutsättningarna bättre för att lättare montera tätskikt korrekt till skillnad från ”ett jävla påhitt”.
 
Christer G.V. Christer G.V. skrev:
60 c/c mellan rören! Är det ngt som Du läst på Säker vatten? Verkar väldigt udda då man drar rör på vägg med 40 c/c! Vad skulle anledningen vara, och varför säljs genomföringsbrickor med 40 c/c i så fall!
Men, jag som rörmokare är väl inte upplyst tillräckligt.
Anledningen till kravet är att det skall finnas en yta mellan rören som tätskiktet kan fästa ordentligt på.

Hur stort problemet verkligen är med cc40 vet jag inte.

Men kravet kan väl jämföras med det krav som funnits länge om minst 60mm mellan ex ett toaavlopp och vägg. Det kravet finns för att man skall komma åt att ordna tätskiktet mellan röret och väggen. Och det gäller inte bara att fysiskt komma åt att applicera ytskiktet. Utan även om att det skall finnas en tillräckligt stor fästyta, så det inte lossnar från underlaget med tiden.
 
  • Gilla
CarlC89
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.