Är detta okej?
Hej
Jag har en kopplingsdosa i uterummet där det finns 3 faser samt jord. Brunnen i gården är kopplad till denna kopplingsdosa. Jag antar att dem gamla brunnar inte behövde nolla.
I centralen ser jag att jord samt noll är kopplade till samma järnbit.
Till frågan: jag vill ha uttag i uterummet. Kan jag ta fas samt jord och använda det som nolla?
Jag har en kopplingsdosa i uterummet där det finns 3 faser samt jord. Brunnen i gården är kopplad till denna kopplingsdosa. Jag antar att dem gamla brunnar inte behövde nolla.
I centralen ser jag att jord samt noll är kopplade till samma järnbit.
Till frågan: jag vill ha uttag i uterummet. Kan jag ta fas samt jord och använda det som nolla?
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Läs mer
Nej, PEN-ledare måste vara minst 10mm² (jag antar att det rör sig om 1.5 möjligen 2.5 i den aktuella gruppledningen)