Är detta okej?
Hej
Jag har en kopplingsdosa i uterummet där det finns 3 faser samt jord. Brunnen i gården är kopplad till denna kopplingsdosa. Jag antar att dem gamla brunnar inte behövde nolla.
I centralen ser jag att jord samt noll är kopplade till samma järnbit.
Till frågan: jag vill ha uttag i uterummet. Kan jag ta fas samt jord och använda det som nolla?
Jag har en kopplingsdosa i uterummet där det finns 3 faser samt jord. Brunnen i gården är kopplad till denna kopplingsdosa. Jag antar att dem gamla brunnar inte behövde nolla.
I centralen ser jag att jord samt noll är kopplade till samma järnbit.
Till frågan: jag vill ha uttag i uterummet. Kan jag ta fas samt jord och använda det som nolla?
Nej, PEN-ledare måste vara minst 10mm² (jag antar att det rör sig om 1.5 möjligen 2.5 i den aktuella gruppledningen)