N1XV tål uv-ljus och det gör inte N1XE, det är iaf den förklaring som jag fått
 
N1XV - yttermantel av PVC, dvs samma som gamla EKKJ
N1XE däremot har yttermantel av PE som ligger i brandspridningsklass F1 vilket innebär att de brinner bra och därför ej är tillåtna för öppen förläggning.
Det var PE-mantlade kablar som brann så bra i Akallatunneln bl.a. vilket kostade en hel del pengar.

Vad gäller ursprungsfrågan tvivlar jag på att den är godkänd, var har du fått den från?
 
Slugge skrev:
Vad gäller ursprungsfrågan tvivlar jag på att den är godkänd, var har du fått den från?
Den är utförd i princip identiskt med N1XV och används förlagd i mark så det är inga problem med det. Den har beteckningar som används på kontinenten och uttolkat betyder det PVC mantlad och PEX isolerad kraftkabel med kopparledare märkspänning 1kV.
 
Om så är fallet hade jag inte tvekat att lägga den. Vet att tyskarna gillar hårdare yttermantel men det är ju knappast någon nackdel, förutom när man skalar upp den då..
 