... dvs möjlig att förläggas utomhus i rör för att mata utomhusbelysning? Märkningen är:

Waskoenig+Walter NF USE U 1000 R2V1 3G1,5

Håkan
 
Vet inte om denna är OK att förlägga i mark, men om den saknar biledare som skydd vid mekanisk påverkan så skall den definitivt inte förläggas i mark. Jämför EKLK som är mantlad och har biledare och EKKJ som har en yttre biledare som omsluter de inre ledarna. Båda dessa är OK att ha i mark, men t.ex. vanlig EKK som ju alltid saknar biledare är inte OK.
 
Om du med biledare menar att det skulle finnas en fjärde kardell eller någon ledande hölje så är svaret nix. Endast tre, solida 1,5-ledare. "Höljet" är svart och väldans styvt men det kanske inte spelar någon roll... :cool:
 
Denna kabel är inte lämplig att ha i mark.

EKKJ har inte pss som EKLK ett ledande hölje utan enbart en biledare, spunnen som ett nät innanför det yttre höljet.

För att undvika missförstånd så är kardeler de trådar som bygger upp en fler (FK) /mång (MK) och extramångtrådig (RK) ledare. FK är vanligen sjukardelig. Antalet kardeler bör inte sammanblandas med antalet ledare. Jämför med kardelerna i en lina.
 
Oki! Stooort tack för hjälpen SvenD!!

Håkan
 
SvenD skrev:
Denna kabel är inte lämplig att ha i mark.

EKKJ har inte pss som EKLK ett ledande hölje utan enbart en biledare, spunnen som ett nät innanför det yttre höljet.
Om det är en EKKJ så är den väl lämplig att ha i mark? EKKJ är såvitt jag vet den enda kabel man kan gräva ner utan att lägga i rör?

Är det en EKKJ?
 
Denna kabel är utan mantel, men godkänd att lägga i mark


Ericsson och Draka
PEX-isolerad, PE-mantlad kabel
Norm: SS 424 14 18, HD 603
Spänning:1 kV
Brandspridningsklass: F1
Ledare: U=10 mm² rund solid koppar, R=16 mm² rund fåtrådig koppar, AS=50-240 mm² sektorformad fåtrådig aluminium.
Isolering: PEX
Utfyllnad: Sprutat
Mantel: Svart LLD-PE (alt. även gul), metermärkt.
Partmärkning: Parterna färgmärkta med gul/grön, brun, svart och grå samt blå i 5G10 och 5G16.
Temperaturområde: Maximal ledartemperatur 90°C. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20°C.
Användning: För fast förläggning i mark, vatten och rör. Montagevänlig även vid låga temperaturer. Utförligare enligt gällande elektriska starkströmsföreskrifter.

SE-N1XE-U/R
 
FR-N1XV-U och FR-N1XV-R 1 kV
Fabrikat Prysmian
PEX-isolerad, PVC-mantlad kabel
Norm: IEC 60502, HD 383
Brandspridningsklass: F2
Ledare: Koppar, -U 1,5-2,5 mm2 entrådig rund, -R 6-35 mm2 fåtrådig rund.
Isolering: PEX
Utfyllnad: Extruderat plastcompound
Mantel: Svart blyfri PVC
Partmärkning: Parterna färgmärkta 3-led gul/grön, brun, blå, 4-led gul/grön, brun, svart, grå, 5-led gul/grön, brun, svart, grå, blå.
Användning: Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt i mark/
vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Max ledartemperatur 90°C. Lämplig för nedplöjning. Utförligare enligt gällande elektriska starkströmsföreskrifter.

Finns även i halogenfri version med grön mantel ( FR-N1X1G1-U, FR-N1X1G1-R ),
 
Tänk bara på att N1XE inte ska fästas mot trävägg. Kan det inte exakt men det har att göra med att manteln inte är lika brandskyddad som N1XV som går bra att spika på vägg.
 
Kanon, då fick jag också jag lära mig något nytt. Tidigare fick bara jordkabel eller mantlad installationskabel läggas i mark.

Sven D.
 
Mikael_L
tio_Pepe skrev:
Om det är en EKKJ så är den väl lämplig att ha i mark? EKKJ är såvitt jag vet den enda kabel man kan gräva ner utan att lägga i rör?

Är det en EKKJ?
Det finns flera kabeltyper som är tillåtna att grävas ner utan skyddsrör.
Jag kan dock inga namn, förutom de i tråden redan nämnda.
 
Floppman skrev:
Tänk bara på att N1XE inte ska fästas mot trävägg. Kan det inte exakt men det har att göra med att manteln inte är lika brandskyddad som N1XV som går bra att spika på vägg.

Någon annan som vet varför?
 
PVC-fri ej brandklassad kabel. Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Mycket lämplig för nedplöjning. Brandspridningsklass F1 enligt SS 424 14 75. Jag ser inte att det skulle vara nått hinder att lägga den på trä. Skillnaden är att övrig "jordkabel" har brandspridningsklass F2 eller F3. PE-mantlade ( PEX) produkter förläggs i områden utan brandrisk (brännbarhetsklass F1).
 
Vet inte men kan vara nätägarens egna regler också. Vi har fått förklarat att det är anledningen till att vi ska lägga N1XV som servis eftersom den ibland spikas på trävägg. Sen kan man ju sia om oddsen för att kabeln börjar brinna och sätter fyr på kåken...
 
Mikael_L
Jag trodde i min enfald att brandspridningklassen var något man beaktade då kablar går igenom vägg, särskilt då vägg som delar brandceller.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.