TS skriver ”öppnar upp ett vägguttag och märker att det finns 3 faser och 3 nollor i samma uttag” men det skulle bli klockren kortis. Tråden handlar om 3 fasledare under samma skruv, som riskerar lossna för att de sitter dåligt fast.S star_daddy skrev:
Vill man grena av till fler uttag eller förbrukare löser man det på annat sätt.
Nu används inte vägguttaget pga renovering men jag har använt både uttagen tidigare och då hände de aldrig någon kortisblackarrow skrev:
TS skriver ”öppnar upp ett vägguttag och märker att det finns 3 faser och 3 nollor i samma uttag” men det skulle bli klockren kortis. Tråden handlar om 3 fasledare under samma skruv, som riskerar lossna för att de sitter dåligt fast.
Vill man grena av till fler uttag eller förbrukare löser man det på annat sätt.
Om tex de svarta kablarna lossnar blir det i första hand avbrott. Skulle den tråd som kommer från elcentralen (fas) komma i kontakt med nollan blir det kortis. Det är ingen risk att det händer här.S Stabbsson skrev:
Dålig kontakt kan orsaka varmgång och brand, men det syns inga tecken på det.
Du har fått utmärkta svar i tråden även om du inte använt helt korrekt terminiologi.
Inlägg #14 känns Off Topic, är otydligt och kan (miss)förstås på två olika sätt.
Det går att göra fel på många olika sätt. Att på något sätt koppla så att grejer, kablar, dosor etc, inte är helt strömlösa när man brutit säkringen är väldigt farlig, vilket nog är vad skribenten menar, men väldigt utanför trådens ämne.