Är det för mycket att köra ugn, spishäll och diskmaskin på en trefas grupp?
Hur tänkte du fördela det? Jag antar att vi pratar om en 16A trefasgrupp. Allt kan inte gå för fullt samtidigt. Det låter inte optimalt. Men det fungerar troligen i praktiken. Jag skulle inte lägga diskmaskinen på samma fas som ugnen.
Exakt. 16AA Avemo skrev:
2 fas spishäll och så ska ugnen gå på L3 är tanken.
Moderator
· Stockholm
· 56 238 inlägg
Det är bra. Men kör inte diskmaskinen också.