Har köpt både en kombinerad ugn/micro och en induktionshäll. Båda skall avsäkras med 1x16A enligt leverantör, vilket även stämmer med angiven effekt.

MEN, bägge levereras med 1,5mm2 anslutningskabel.

Elektrikern som var hemma hos mig säger att han inte får sätta 16A säkring till uttag där så klena anslutningskablar skall användas. Max 13A får dessa uttag avsäkras med, vilket är en udda styrka... Nu blev det 10A, vilket inte räcker till att köra full effekt!

Det är draget 2.5mm2 kabel till uttagen.

Vad gäller?

http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30237138/
http://www.bosch-home.se/produkter/spis-ugn-häll-fläkt/ugnar/HBC86K723S.html?source=search
 
Man får gå ner en dimension på anslutningskablar. Dock inte direkt vanligt att man gör. Finns det plintar så man kan byta kablarna till 2,5mm istället så kan man göra det.
 
Eftersom ugnarna behöver 16 A och tillverkaren monterat 1,5mm2 så anser tillverkaren/importören att det räcker.
OCH säkringarna i centralen avsäkrar ledningar och uttag i huset, så det finns inget direkt samband mellan ugn och säkringen i centralen. Du kan altså lugnt ha 16A säkring OM uttag och ledningar till uttaget är godkända för det.
Du ska INTE byta anslutningsledning.
PS
din elektriker har således lite fel i sitt påstående
 
  • Gilla
Mikael_L och 1 till
  • Laddar…
Märklig elektriker. Var det en färsking? Be att han kommer tillbaka och gör om. Självklart ska det inte kosta dig något.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Tack!
 