Jag reagerar när jag ser den isärskruvad, men så ser troligen de flesta grenuttag ut. Detta har inget med TS inkoppling att göra.

Men det ser ut att vara väldigt korta isolationsavstånd mellan fas och jord i uttaget. Man undrar ju lite om den verkligen är godkänd.
 
Ett alternativ hade ju varit att byta vägguttaget till ett utanpåliggande 4-vägs.
 
  • Gilla
GoForIt
  • Laddar…
Nyfniken Nyfniken skrev:
Ett alternativ hade ju varit att byta vägguttaget till ett utanpåliggande 4-vägs.
Faktum är att jag för ett halvår sedan tänkte det och köpte en utanpåliggande kontaktuttag med 4 uttag men när jag öppnade den såg det alldeles för komplicerat ut att installera för mig så jag sålde den på en loppmarknad för 10 kr istället.
 
H hempularen skrev:
Men det ser ut att vara väldigt korta isolationsavstånd mellan fas och jord i uttaget. Man undrar ju lite om den verkligen är godkänd.
Det är minst tre mm mellan jordblecken och fas-noll-blecken, avståndet är lika mycket som petskyddet är tjockt.
 
Nu är jag osäker på vilket avstånd som gäller för den här typen av utrustning. Men för många typer är kravet 4mm.
 
För apparater som ansluts till anläggningen gäller för frånskiljning ett luftavstånd som motsvarar dubbel isolering för överspänningskategori II, dvs 3 mm.
 