mycke_nu skrev:
Nu var väl det här en gammal virvelströmsmätare som inte har någon elektronik, men det väcker ju frågan vem som betalar energinotan för den el som moderna elektroniska fjärravlästa mätare förbrukar. Kan man gissa att det inte är elbolaget? :rolleyes:
Det borde ligga före mätaren, men man vet ju aldrig :)
De nya mätarna vi har här gör inte över med ngt när anläggningen är avstängd. Inte synbart iaf.. Man kan ju knappa fram förbrukningen på Kamstrups..

Tillbaks till den gamla mätaren..
Mätaren borde inte kunna röra sig om man inte förbrukar ngt.. Hur skulle det se ut om man har en sommarstuga med elen avstängd och ändå får stå och betala för oförbrukad el. Jag tror att många hade hört av sig till elbolagen isf..

Det är ju klart synbart iaf.. Vilket är ditt elbolag? Stockholm ser jag på mätaren, borde vara Fortum?
 
jupp fortum är det.
 
Ja, gör som tidigare redan sagt, ring upp Fortum. Tala gärna om på forumet här sen vad dom hittar, alltid intressant.
 
Gjorde ett nytt test. Samma som ovan fast väntade i 15 minuter.
Då hade den inte rört sig.

Kan detta bero på att det ligger "kvar" lite släpström i ledningarna som gör att mätaren inte hänger med?
Eftersom den bara rör sig den första minutern efter att jag drog ut allt
 
Det finns något som kallas "remanens" det är magnetism som är kvar en liten stund efter det du har stängd av strömmen till en elektromagnet. Kan det vara detta fenomen?
 
HemJohan skrev:
Gjorde ett nytt test. Samma som ovan fast väntade i 15 minuter.
Då hade den inte rört sig.

Kan detta bero på att det ligger "kvar" lite släpström i ledningarna som gör att mätaren inte hänger med?
Eftersom den bara rör sig den första minutern efter att jag drog ut allt
Det finns tydligen ett känt problem som på engelska kalls creep

http://www.usbr.gov/power/data/fist/fist3_10/vol3-10.pdf

CREEP. The disk of a meter may move, either forward or backward, when all load is disconnected. A meter in service is considered to creep when, with all load wires disconnected, and test voltage applied, the moving element makes one
(FIST 3-10 1/92) 32
revolution in 10 minutes or less. (ANSI Standards, C12-1965.) Meter disks usually have holes or slots punched in them to stop creep when the holes or slots reach a position directly under the potential coil pole. Observation of creep should, therefore, be based upon at least one complete revolution. Creeping may be caused by:
(1)
Light-load adjustment used to compensate for instead of removing friction. Examine for friction. If the friction has since disappeared, or is found and eliminated, the meter will be found fast on light load under test, and the creep will disappear when the meter is adjusted at light load.
(2)
Short-circuited turns in potential coil.In this case the meter will be found inaccurate at low power factor. Replace coil or entire electromagnet.
(3)
Vibration. Remove cause of vi-bration. Move meter.
(4)
Stray fields either internal or external.
(5)
Too high voltage which has the sameeffect as overcompensation of light-load adjustment.
(6)
The potential circuit being connectedon the load side of the meter.
(7)
Short-circuited turns in current coils.Replace coil or entire electromagnet.
(8)
Mechanical disarrangement of the
electromagnetic circuit.
A high-resistance short or ground in the customer's circuit can cause a turning of the rotating element which may be mistaken for creeping; therefore, residence wiring should be isolated from the meter when checking for creep.
Although the definition of creep permits one revolution in 10 minutes or less, the serviceman should persevere in eliminating any tendency of a meter to creep.
 
Perfekt, då var det inget skumt då.
Det förklarade varför den rörde sig först och förklarar också varför den slutade röra på sig efter ett tag!
Klockrent!
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.