Min thermia g2 har larmat, " tillsats utlöst "
läser i boken att ja ska kontakta min installatör, men kan jag göra nått själv här o nu, vvs:arn får jag ju inte tag på föränns im fredag!
Pumpen verkar gå ändå, men lite läskigt är det ju när det är -14 grader ute !
 
Det sitter en röd knapp på mitten av pumpen på min diplomat.
Så om du tar bort fronten å trycker på knappen så ska den hoppa igång.
Men sen är väll frågan varför den löst ut.
 
Baron skrev:
Det sitter en röd knapp på mitten av pumpen på min diplomat.
Så om du tar bort fronten å trycker på knappen så ska den hoppa igång.
Men sen är väll frågan varför den löst ut.

Hittade en röd liten knapp men det hände ingenting när jag tryckte på den...Provade med att både ha pumpen igång samt avstängd! Några fler idéer eller är det bara o avvackta tills im ?!

mvh
 
Tyvärr var det mitt enda kort!
 
Baron skrev:
Tyvärr var det mitt enda kort!

Fick samma svar på värmepumpsforumet och du hade rätt, grejen var att man skulle trycka in den hårt vilket jag gjorde nu och larmet försvann direkt!

Tackar för svar!!
 