Har jagat både Nibes support och den lokala återförsäljaren hela dagen, men de är överhopade av arbete så tydligen är vår panna inte den enda som mår dåligt.

Pannan stänger av sig med felkod A-02, frysrisk i tilluftsbatteri. Vi har försökt öka tilluftstemperaturen men är osäkra på vad den skall stå på. I manualen (som lämnar mycket att önska för en amatör som undertecknad) står att man skall lufta tilluftsbatteriet. Det har vi gjort, men det gav plötsligt ett lägre tryck i pannan (strax under 0,5).

Frågan är nu:

Hur får man en bra tilluftstemperatur (utetemp är friska -27) så man undviker felmeddelanden och pannan håller sig igång?

Hur fyller man på pannan för att få upp trycket?
 
Då har du ju minusgrader i huset ! Pannan tar ju luften från rummen bör vara ca 20-24 C
Hur du fyller står i manualen, ratten sitter bakom den undre luckan på kallvatten ledningen.
 
Hittade det forum som hette Värmepumpar och korspostade och de hade många tips så det verkar ha löst sig. Vet tyvärr inte hur jag tar bort den här tråden, men tack för ditt svar! Alla tips är värdefulla.
 
Skriv i stället vad du gjorde. Andra kan behöva dina tips.
 
På ett forum tar man inte bort trådar. dom ligge kvar i alla evighet så nån i framtiden kan hitta rätt svar på samma problem genom att söka
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.