9 829 läst ·
11 svar
10k läst
11 svar
400 volt i 230 uttag
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
400V mellan vadå, en fas och noll/jord?
En trasig huvudsäkringen kan inte ge sådant symptom om inte nollan/PEN brutits.
Mät att du har 0V mellan noll och jord i uttagen.
En trasig huvudsäkringen kan inte ge sådant symptom om inte nollan/PEN brutits.
Mät att du har 0V mellan noll och jord i uttagen.
Är mycket troligt att inkommande nolla är lös detta bör du få åtgärdat omgående.
Är väl ganska troligt att en del elektronik i huset redan rykt..
Är väl ganska troligt att en del elektronik i huset redan rykt..
Moderator
· Stockholm
· 57 895 inlägg
Det där kan vara väldigt farligt. Troligen hare du överspänning i flera uttag. Stor brandrisk!
Medlem
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Se till att undersöka och åtgärda detta omgående, Roslagsbo!
Jag blir lite fundersam på detta. Att något är galet ser jag inga tvivel om, men är det 400 V endast om någon huvudsäkring är ur, men normal spänning när alla är i? Brukar inte de flesta hushåll ha en viss ojämn fasfördelning så att man borde se felaktiga spänningar även med alla huvudsäkringar på plats om nu PEN är bruten? Eller tänker jag fel?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 922 inlägg
Nä, du tänker rätt.
Vad som hänt i detta fall är högst oklart.
Vad som hänt i detta fall är högst oklart.
Moderator
· Stockholm
· 57 895 inlägg
Det kan vara så att PEN ledaren har släppt, det ger överspänning i diverse uttag, överström uppstår pga. detta och säkringen löser ut.
Men det vore intrssant med information om vad felet visat sig vara för TS.
Men det vore intrssant med information om vad felet visat sig vara för TS.
Klicka här för att svara
