3 817 läst ·
2 svar
4k läst
2 svar
4-ledarsystem i mätarskåpet (=matarskåpet från elbolaget), sen då?
Mellan den nya elcentralen (som skall kopplas som 5-ledarsystem) och mätarskåpet skall en nedgrävd kabel i rör användas. Den har 5G6mm2 (alltså för tre faser, nolla plus PE=skyddsjord) .
Frågan är nu om man skall koppla ihop nolla och PE i mätarskåpets jord/nolla, men sedan inte koppla ihop nolla och PE i själva elcentralen (som har trefas jordfelsbrytare), eller om man kopplar ihop deras skenor även i elcentralen?
Frågan är nu om man skall koppla ihop nolla och PE i mätarskåpets jord/nolla, men sedan inte koppla ihop nolla och PE i själva elcentralen (som har trefas jordfelsbrytare), eller om man kopplar ihop deras skenor även i elcentralen?
Eh... ska du göra detta själv eller varför frågar du? Denna typ av inkoppling är ytterst viktig att den blir rätt. En elinstallatör som ska koppla bör veta hur det görs.
För att ändå svara på frågan så gör man vid en TN-C matning så att man kopplar PE och N till PEN i mätarskåpet och således går över till TN-S. I elcentralen lägger man PE på PE-skenan och N går antingen till en fördelningsplint om man ska ha multipla JFB eller grupper utanför JFB eller direkt till ingångssidan på JFB. Nolla till N-skenan tar man från jordfelsbrytarens/nas utgångssida. Här gäller det att ha koll på vilken nolla som hör till vilken JFB osv. Att koppla en ny central helt utan JFB ser jag som helt osannolikt. Du kan inte ta ut matningar TN-C ur denna nya central eftersom du gått över till femledarsystem i mätarskåpet. Om du har behov av att ta ut matningar TN-C så måste du byta kabel då kravet på PEN-ledaren idag är 10 kvmm.
Jag utgår ifrån att kabeln är korrekt dimensionerad i övrigt.
Välkommen till forumet!
För att ändå svara på frågan så gör man vid en TN-C matning så att man kopplar PE och N till PEN i mätarskåpet och således går över till TN-S. I elcentralen lägger man PE på PE-skenan och N går antingen till en fördelningsplint om man ska ha multipla JFB eller grupper utanför JFB eller direkt till ingångssidan på JFB. Nolla till N-skenan tar man från jordfelsbrytarens/nas utgångssida. Här gäller det att ha koll på vilken nolla som hör till vilken JFB osv. Att koppla en ny central helt utan JFB ser jag som helt osannolikt. Du kan inte ta ut matningar TN-C ur denna nya central eftersom du gått över till femledarsystem i mätarskåpet. Om du har behov av att ta ut matningar TN-C så måste du byta kabel då kravet på PEN-ledaren idag är 10 kvmm.
Jag utgår ifrån att kabeln är korrekt dimensionerad i övrigt.
Välkommen till forumet!
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Du konverterar till tn-s i mätarskåpet. Rent fysiskt kommer pe och n sitta på samma plint (pen). Det är förövrigt den väg du ska gå om du har 5g6 eller dyligt då 10mm2 är krav på en PEN-ledare idag.E EricDowning skrev:Mellan den nya elcentralen (som skall kopplas som 5-ledarsystem) och mätarskåpet skall en nedgrävd kabel i rör användas. Den har 5G6mm2 (alltså för tre faser, nolla plus PE=skyddsjord) .
Frågan är nu om man skall koppla ihop nolla och PE i mätarskåpets jord/nolla, men sedan inte koppla ihop nolla och PE i själva elcentralen (som har trefas jordfelsbrytare), eller om man kopplar ihop deras skenor även i elcentralen?
I nya centralen är dessa plintar uppdelade.
Men detta arbete gör man inte själv.
Klicka här för att svara
