Det är helt ok att sätta en 32A handske på en maskin som det tidigare suttit en 16A på, förutsatt att kablage till och i maskinen är dimensionerad för kortslutningsströmmen som kan uppstå.

Däremot är det INTE ok att göra en adapter med en 32A hane i ena änden och en 16A hona i andra.
 
Så ta en kontroll i dina lokaler vad som du tror behöver göras.

Tänk lite själv att detta vill ja ha.
3 fas uttag 16A
3 fas uttag 32A
Jordfelsbrytare
Nya kablar
osv osv
Tänk lite placeringar och evt kommande ombyggnader.

Ring upp några el firmor och fråga om de kan lämna ett pris på vad de tror att det kan kosta. Vissa firmor tar inte betalt för den stund som en arbetsledare kollar på jobb.
Sen väljer du bara den firma som du tycker ger ett bra pris eller kanske kommer med nya tankar och ideer.

Det är omöjligt för oss att säga att det kommer kosta si eller så. Vi vet ingenting om din anläggning och vad som behöver göras eller vad som är fel i övrigt osv.
 
Här kan man se en principbild på de olika CEE don som finns.

Det som skiljer sig åt är dels antalet poler, men också polernas inbördes placering. Alltså i vilket "klockslag" som jordstiftet sitter i. Några av donen används i flygindustrin, några i vindkraftsverk, några av militären, och någon i fartyg har jag för mig.
3584_i1955998_1.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


De som används i Sverige är blåa och röda 6h. Norge använder den mellersta blå 9h för sin 230V trefas.
 
  • Gilla
lars_stefan_axelsson
  • Laddar…
Jiiwas skrev:
Det är helt ok att sätta en 32A handske på en maskin som det tidigare suttit en 16A på, förutsatt att kablage till och i maskinen är dimensionerad för kortslutningsströmmen som kan uppstå.

Däremot är det INTE ok att göra en adapter med en 32A hane i ena änden och en 16A hona i andra.
Rätt. Det säger sig ganska självklart att om övriga installationen som sådan klarar sig så är det lagligt. Men i 99% av faller så är det inte så. ;) Sen så får man nog ta det som yrkespraxis att man istället drar fram ett nytt uttag i korrekt storlek/modell istället för att man gör en "nödlösning".
 
Y
Nu när det bollas lite om behov.

Har en gammal travers som drivs med "tygrem" till en stor gammal elmotor.
- Hur stor risk är det att denna behöver mer än 16A?
- Går det att lösa så den kan köras på 16A genom tex mjukstartlösning?
- eller är bästa då att byta hela motorn till ny motor som kör på 16A?
 
Yrrol skrev:
Nu när det bollas lite om behov.

Har en gammal travers som drivs med "tygrem" till en stor gammal elmotor.
- Hur stor risk är det att denna behöver mer än 16A?
- Går det att lösa så den kan köras på 16A genom tex mjukstartlösning?
- eller är bästa då att byta hela motorn till ny motor som kör på 16A?
Märkplåt på Elmotorn är en väldigt bra start för att kunna ge svar.
Mjukstart i form av Y/D start eller frekvensomriktare kan vara en lösning.
Elmotor ny idag eller 40 år gammal. I stort sett ingen större skillnader.
 
Du klarar dig ned stor säkerhet på 16A, se till att få bytt kabel och uppsatt såna CEE-don på de platser du behöver. Så kan du riva dina gamla 3-pol Semkodon om du inte kan sälja dem till PH som skrev i en annan tråd (gör nu inte det). :)

Med 16A kan man ofta klara motorer på 5.5kW och tom 7.5kW och din gamla motor kommer inte vara hårt lastad om du kör höhissen bara du kan starta den och det bör gå då den nog har Y/D-start.
 
-=fullmoon=- skrev:
Rätt. Det säger sig ganska självklart att om övriga installationen som sådan klarar sig så är det lagligt. Men i 99% av faller så är det inte så. ;) Sen så får man nog ta det som yrkespraxis att man istället drar fram ett nytt uttag i korrekt storlek/modell istället för att man gör en "nödlösning".
Nödlösning skulle jag inte kalla det. Det är faktisk väldigt vanligt att göra på det viset. Om en 16A maskin som ansluts med stickpropp är tänkt att stå på ett visst ställe eller liknade och det finns ett 32A uttag så givetvis sätter man ju en 32A handske på maskinen. Kan ju vara lite svårt att motivera för kunden att dra fram en ny kabel till ett uttag om centralen sitter kanske 50m bort.

Har maskinen en anslutningskabel med arean 1,5mm2 är största säkring som får användas för kortslutningsskydd 25A, och 2,5mm2 så är det 40A. Internt i maskinen är det maskindirektivet som styr och då kan det vara tunnare area. Vidare skall ju maskinen vara konstruerad att inte kunna dra mer än 16A.
Ex. 3-fas högtryckstvätt eller motor så skall det sitta motorskydd på den.
en värmefläkt eller svets behöver inget annat skydd då det normalt sett inte kan flyta mer ström en vad typskylten anger.
 
  • Gilla
Bluegreengrey77
  • Laddar…
Nerre skrev:
Nej, färgen handlar om spänning.

[länk]
Däremot så är ju 400V oftast på trefas och 230V oftast enfas vilket göra att de flesta röda är 5poliga och de flesta blå 3poliga.
 
  • Gilla
Tobbe_3
  • Laddar…
Sedan finns det 4 poliga blåa som är avsedda för den norska marknaden.
 
Jiiwas skrev:
Nödlösning skulle jag inte kalla det. Det är faktisk väldigt vanligt att göra på det viset. Om en 16A maskin som ansluts med stickpropp är tänkt att stå på ett visst ställe eller liknade och det finns ett 32A uttag så givetvis sätter man ju en 32A handske på maskinen. Kan ju vara lite svårt att motivera för kunden att dra fram en ny kabel till ett uttag om centralen sitter kanske 50m bort.

Har maskinen en anslutningskabel med arean 1,5mm2 är största säkring som får användas för kortslutningsskydd 25A, och 2,5mm2 så är det 40A. Internt i maskinen är det maskindirektivet som styr och då kan det vara tunnare area. Vidare skall ju maskinen vara konstruerad att inte kunna dra mer än 16A.
Ex. 3-fas högtryckstvätt eller motor så skall det sitta motorskydd på den.
en värmefläkt eller svets behöver inget annat skydd då det normalt sett inte kan flyta mer ström en vad typskylten anger.
Stämmer det du skriver verkligen. Om en maskin är byggd för att anslutas till ett 16 a uttag då kommer förmodligen maskinen att klara en intern kortslutning utan brand. Men om samma maskin ansluts till 32 eller 63 a uttag då finns det väl inte längre några garantier för person och brandsäkerhet längre?? Anslutningskabeln är ju bara en del av strömkretsen i en komplex maskin.
 
En maskin brukar normalt inte vara beroende av säkringen i installationen. Den säkringen skyddar ledningen fram till uttaget. Maskinen själv skyddas av egna säkringar.

Sen finns det ju å andra sidan inget hinder att man säkrar ner ett 32 A uttag till 16 A? Man kan ju t.o.m. byta uttaget till ett 16 A om man säkrar ner.
 
Eller så sätter man en liten kapsling med en 16A säkring. Då kan man ha ett 32A och ett 16A uttag bredvid varandra. På skolan hade de ibland 63A, 32A oh 16A uttag bredvid varandra på det viset.
 
  • Gilla
Tobbe_3
  • Laddar…
Nerre skrev:
En maskin brukar normalt inte vara beroende av säkringen i installationen. Den säkringen skyddar ledningen fram till uttaget. Maskinen själv skyddas av egna säkringar.
Givetvis måste man kolla på maskinen innan man gör en sådan lösning.
Det kan det finnas info på typskylten om vilken största försäkring som är tillåten ifall det inte finns säkringar å dylikt i maskinen.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.