A Arnodt skrev:
Ta dit en elektriker som hjälper dig han ser direkt vad det är frågan om. Då slipper du skicka foton och krånga och du får det presenterat muntligt för dig.
Ska försöka komma ihåg det när elnisse är här och sätter takspottarna i badrummet! (y)

(försöka komma ihåg ..minnet är bra men kort ibland)
 
Snigla Snigla skrev:
Sedan undrar jag vad dessa står för.. (samma som bilderna några steg Ivan.. zoomade)

[bild]
står:
40 a och under står det
25 a

[bild]
Och på denna bild till höger.. står det Max 80 a

Vad betyder dessa i ”skåpsammanhang” ? :thinking:
Det räcker bra så för att komma fram till att ditt skåp är avsett för max 25 A dvs det typiska för villor, enstaka mindre gårdar osv. Ditt skåp verkar vara ett Garo GUM 25 och relativt nytt fullt modernt så inga problem med det. Men som sagt då begränsande i förhållande till om du vill installera större produktionseffekt vilket åtminstone jag ser som onödigt och inte speciellt vettigt. Bör vara helt ok om du bygger för vad du har utrustning för där dvs 25 A, Undersök med elleverantören om du kan dra nytta av sk produktionssäkring dvs möjlighet att ha 25 A trots att du betalar för 20 A i abonnemang.

Märkningen på brytaren är bara olika klasser av vad den kan bryta som då vid det lite svårare fallet AC23 är just de 25 A som skåpet är gjort för. Siffran 40 A är mer vad den uthärdar och även kan bryta utan att ta skada tex genom att börja bli varm osv allt detta är inget du behöver tänka på.

Siffran 80 A på mätaren är på samma sätt max säkring den är avsedd att kunna ha före det är i princip standard i det häradet för alla mätare för denna typ anläggningar sk direktmätning. Den skulle kunna ha varit lika även om ditt skåp varit av den större typen med max 63 A.

Nästa steg som begränsar är ledningarna fram till din punkt det är troligtvis inte avsett för större än 25 A där heller.
 