T
Hej,
Jag ska installera en värmepump på 8kW som ska ha 3-fas.
Min elektriker vill "slakta" ett 3-fasuttag jag har i källaren och ta dessa säkringar till VP'n och det är väl rimmlig.
Skulle dock vilka ha kvar uttaget och ha både VP och 3-fastuttag på samma saäkringar, är det lagligt eller kommer elektrikern vägra?
Jag vill det ska vara rätt.
 
Nissens
T turbo100 skrev:
Hej,
Jag ska installera en värmepump på 8kW som ska ha 3-fas.
Min elektriker vill "slakta" ett 3-fasuttag jag har i källaren och ta dessa säkringar till VP'n och det är väl rimmlig.
Skulle dock vilka ha kvar uttaget och ha både VP och 3-fastuttag på samma saäkringar, är det lagligt eller kommer elektrikern vägra?
Jag vill det ska vara rätt.
Finns ingen lag som styr det där. Det enda du riskerar är att säkringen går om du belastar trefasuttaget och vp behöver mycket effekt samtidigt.
 
Det kan väl möjligen strida mot principen om översiktlig installation. Man vill inte ha olika typ av förbrukare på en och samma grupp. Det är å andra sidan (tror jag) inte någon stenhård princip.
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
L
Jag hade det så tidigare. Nackdelen var att jag fick stänga av värmepumpen när jag skulle använda min MIG-svets och framförallt att komma ihåg att slå på värmepumpen igen. Blev kallt när glömde det en gång….
 
T
L Lennart 57 skrev:
Jag hade det så tidigare. Nackdelen var att jag fick stänga av värmepumpen när jag skulle använda min MIG-svets och framförallt att komma ihåg att slå på värmepumpen igen. Blev kallt när glömde det en gång….
Okey, jag kan ju enkelt förstå problemet men är det inga "juridiska" problem med en sådan inkoppling så kör jag på det. Jag märket säkringarna med "3-fasuttag + VP" så är det ju tydligt.
3-fasuttaget används kanske en ggr per år och sitter bredvid säkerhetsbrytaren till VP'n.
Jag gillar det inte egentligen men centralen börjar bli full.. Så då får elektrikern sätta en kopplingsdosa på utgående 5x1.5 och sedan där vidare till ett 3-fas uttag samt en säkerhetsbrytare till VP'n.
Blir det vettigt?
 
L
Jag är inte så bra på "juridiken" kring detta men ser inget större problem med upplägget om du bara använder uttaget några få gånger per år.
 
E
T turbo100 skrev:
Okey, jag kan ju enkelt förstå problemet men är det inga "juridiska" problem med en sådan inkoppling så kör jag på det. Jag märket säkringarna med "3-fasuttag + VP" så är det ju tydligt.
3-fasuttaget används kanske en ggr per år och sitter bredvid säkerhetsbrytaren till VP'n.
Jag gillar det inte egentligen men centralen börjar bli full.. Så då får elektrikern sätta en kopplingsdosa på utgående 5x1.5 och sedan där vidare till ett 3-fas uttag samt en säkerhetsbrytare till VP'n.
Blir det vettigt?
Om du har 5G1,5 får den inte säkras mer än max 13A, lite beroende på installationen.
Räcker det till ditt uttag, och framför allt din VP???
 
Handlar det om utanpåliggande kablar med normal kylning så går det bra med 16 A även om det ligger på gränsen map skyddet mot överlast. Men vi vet ingenting om ledningslängder heller. Vi får hoppas att TS elektriker styr upp detta.
 
  • Gilla
Fotografen och 2 till
  • Laddar…
F
E Elåldring skrev:
Om du har 5G1,5 får den inte säkras mer än max 13A, lite beroende på installationen.
Räcker det till ditt uttag, och framför allt din VP???
Med tanke på att det redan sitter ett 3-fas uttag på plats som rimligtvis är 16A så är det högst troligt att det är 2,5kvmm också.
 
  • Gilla
Elåldring
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.