26 502 läst ·
19 svar
27k läst
19 svar
240 volt i uttaget
Eftersom lampor tydligen går sönder ska du omedelbart anmäla till nätägaren, det är 230 Volt som är riktvärdet o för stora avvikelser kan förstöra ansluten utrustning.
Både över o underspänning är skadligt.
Både över o underspänning är skadligt.
Hej igen!
Gällande multimeter så är det en bra och dyr modell jag har mätt med.
Fick detta svaret från nätägaren:
""Hej!
När det gäller spänningsnivån på elnätet finns en nätstandard SS-EN50160
I den står att effektivvärdet på fasspänningen i en uttagspunkt ska vara 230 V.
För variationer hos effektivvärdet ska det vara inom intervallet +10% till -10%.
Variationen kan alltså vara mellan 207-253 V. ""
Tolkar detta som att de fluktuationer jag har upplevt är "normalt".
Ska prova att byta till LE lampor och se om dessa håller längre.
Tack för alla svar!
Mvh //Fredrik
Gällande multimeter så är det en bra och dyr modell jag har mätt med.
Fick detta svaret från nätägaren:
""Hej!
När det gäller spänningsnivån på elnätet finns en nätstandard SS-EN50160
I den står att effektivvärdet på fasspänningen i en uttagspunkt ska vara 230 V.
För variationer hos effektivvärdet ska det vara inom intervallet +10% till -10%.
Variationen kan alltså vara mellan 207-253 V. ""
Tolkar detta som att de fluktuationer jag har upplevt är "normalt".
Ska prova att byta till LE lampor och se om dessa håller längre.
Tack för alla svar!
Mvh //Fredrik
En seriös nätägare ser till att du hamnar i närheten av 230V trots "riktvärdet +-10%.fredrikhemma skrev:Hej igen!
Gällande multimeter så är det en bra och dyr modell jag har mätt med.
Fick detta svaret från nätägaren:
""Hej!
När det gäller spänningsnivån på elnätet finns en nätstandard SS-EN50160
I den står att effektivvärdet på fasspänningen i en uttagspunkt ska vara 230 V.
För variationer hos effektivvärdet ska det vara inom intervallet +10% till -10%.
Variationen kan alltså vara mellan 207-253 V. ""
Tolkar detta som att de fluktuationer jag har upplevt är "normalt".
Ska prova att byta till LE lampor och se om dessa håller längre.
Tack för alla svar!
Mvh //Fredrik
Säga vad man vill om Vattenfall men dom fixade min överspänning direkt när jag anmälde.
Byt ut knappar till dimmers där du kan, så sparar du också livslängd på lampornafredrikhemma skrev:Hej igen!
Gällande multimeter så är det en bra och dyr modell jag har mätt med.
Fick detta svaret från nätägaren:
""Hej!
När det gäller spänningsnivån på elnätet finns en nätstandard SS-EN50160
I den står att effektivvärdet på fasspänningen i en uttagspunkt ska vara 230 V.
För variationer hos effektivvärdet ska det vara inom intervallet +10% till -10%.
Variationen kan alltså vara mellan 207-253 V. ""
Tolkar detta som att de fluktuationer jag har upplevt är "normalt".
Ska prova att byta till LE lampor och se om dessa håller längre.
Tack för alla svar!
Mvh //Fredrik
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden