Jag har en spishäll med 3-fasuttag. 3x16 Amp säkringar.Kan jag koppla ström till ett 220V vägguttag från detta. Bara ta ström från en fas, pallar säkringen detta, får man göra så? Jag ska dra ström till en köksö där strömmen ska driva en vinkyl. Tänkte även ha ett uttag för att kunna koppla in t.ex. köksmaskin, mixer.
Kan man ändra spishällen till 2-fas istället och använda den 3:e fasen till vägguttag. Fördelar, nackdelar, tappar spishällen effekt? Får man koppla så? Ska man dra fram 2,5 tråd eller räcker det med 1,5 mm?
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Kan man ändra spishällen till 2-fas istället och använda den 3:e fasen till vägguttag. Fördelar, nackdelar, tappar spishällen effekt? Får man koppla så? Ska man dra fram 2,5 tråd eller räcker det med 1,5 mm?
Redigerat:
Bästa svaret
Det är en nödlösning som bör undvikas. Men jag tror inte att det är otillåtet.
Oftast är spishällar anslutna till två faser. L3 är antagligen bara en plint utan annan funktion än att "parkera" tråden på. Den tredje fasen brukar då användas till ugnen.
Normalt använder man 2,5 mm² till 16A avsäkring. Det kan i vissa fall räcka med 1,5 mm² om det är utanpåliggande installation.
Oftast är spishällar anslutna till två faser. L3 är antagligen bara en plint utan annan funktion än att "parkera" tråden på. Den tredje fasen brukar då användas till ugnen.
Normalt använder man 2,5 mm² till 16A avsäkring. Det kan i vissa fall räcka med 1,5 mm² om det är utanpåliggande installation.
Hällen är bara kopplad på två faser. Du ser att plinten för tredje fasen är oansluten i alternativen för två och en fas. Det är vanligt att bryta ut den tredje fasen till en ugn.
Stort tack för svar! Använde L3 som fas till vägguttaget, funkar perfekt.A Avemo skrev:Det är en nödlösning som bör undvikas. Men jag tror inte att det är otillåtet.
Oftast är spishällar anslutna till två faser. L3 är antagligen bara en plint utan annan funktion än att "parkera" tråden på. Den tredje fasen brukar då användas till ugnen.
Normalt använder man 2,5 mm² till 16A avsäkring. Det kan i vissa fall räcka med 1,5 mm² om det är utanpåliggande installation.
Klicka här för att svara

