Byggahus.se
  1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

2 st normcentraler med varsin JFB

  1. C
    Medlem · Västra Götaland · 209 inlägg

    combato

    Medlem
    Har funderat på om man kan koppla in en extra central med en JFB i ett förråd som jag då vill mata från mitt fasadmätarskåp där det idag är en fördelningsplint med 3 x fas, N, PE. (TN-S)

    Central #1 finns redan idag i mitt befintliga hus och jag vill jacka på Central #2 som på bilden i förrådet. Är det rätt att koppla som på min dåligt gjorda paint skiss?
    Kvadrat på kabel är 6mm2 vilket jag aldrig skrev in på skissen...
     
  2. Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 20 553 inlägg

    Bo.SiltbergPremiumikon: Hand

    Hobbyelektriker
    Principiellt är skissen rätt, det är så man fördelar ledningen och ansluten N och PE.
    Du får dock mata normkomponenterna från rätt håll för att JFBn rent praktiskt ska fungera ;)

    Om 6 mm² är tillräckligt vet vi dock inte, men det räcker långt i de flesta fall.
     
  3. dof
    Verktygstokig · västernorrland · 1 470 inlägg

    dof

    Verktygstokig
    Är det inte krav på minst 10mm² som pen vid nyinstallation?
     
  4. Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 20 553 inlägg

    Bo.SiltbergPremiumikon: Hand

    Hobbyelektriker
    Endast om man har en PEN-ledare i ledningen. I detta fall är det TN-S med separata N och PE-ledare.
     
  5. E
    Medlem · 2 597 inlägg
    Stämmer, men här är det TN-S, separata ledare för N och PE, då räcker 6mm² som huvudledning
     
  6. dof
    Verktygstokig · västernorrland · 1 470 inlägg

    dof

    Verktygstokig
    Ah korrekt , läste inte ordentligt :oops:
     
    • Laddar…
  7. C
    Medlem · Västra Götaland · 209 inlägg

    combato

    Medlem
    Skall jag alltså mata JFB underifrån och gå vidare till säkringarna
    Menar du att jag alltså skall mata JFB ovanifrån och gå ut till säkringar på undersidan för att det skall bli rätt?
     
  8. Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 20 553 inlägg

    Bo.SiltbergPremiumikon: Hand

    Hobbyelektriker
    I regel matar man dylika komponenter från ovansidan medan undersidan är "UT". Detta tillämpas på HB och JFB i elcentraler men inte på dvärgar av praktiska skäl. Så ledningar ska gå in på ovansida HB, byglas från dess undersida till ovansidan av JFB och från dess undersida till undersida på dvärgarna.
     
  9. C
    Medlem · Västra Götaland · 209 inlägg

    combato

    Medlem
    Toppen! Tack för svar!!

    /C
     
  10. Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 20 553 inlägg

    Bo.SiltbergPremiumikon: Hand

    Hobbyelektriker
    Angående JFB så måste faser och nolla matas från samma håll, annars löser den - det är vad som är fel i din skiss. Vissa JFBer krävs också att man matar dem från ovansidan medan andra inte bryr sig.
     
  11. C
    Medlem · Västra Götaland · 209 inlägg

    combato

    Medlem
    Tack för era svar
     
  12. D
    Besserwisser · E · 21 225 inlägg

    Daniel 109Premiumikon: Hand

    Besserwisser
    Det som kan hända om man matar dem från fel håll är att testknappen inte funkar. Jordfelsbrytaren funkar ändå.
     
  13. U
    Medlem · Skåne · 2 717 inlägg

    Uffe A

    Medlem
    Förklara gärna varför inte testknappen inte funkar
    Det är något som jag gärna vill veta
    Har inte testat det men ska testa så fort jag kan
     
  14. D
    Besserwisser · E · 21 225 inlägg

    Daniel 109Premiumikon: Hand

    Besserwisser
    Testknappen inför en felström. Om felströmen införs innan jordfelsbrytaren så kommer den inte att lösa ut.
     
  15. U
    Medlem · Skåne · 2 717 inlägg

    Uffe A

    Medlem
    Ska testa under nästa vecka när jag har möjlighet
    Så klart att testknappen skapar en felström men ser inte att det skulle vara beroende av från vilken sida matningen kommer från
    Återkommer när jag gjort testet ;)
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.