Har funderat på om man kan koppla in en extra central med en JFB i ett förråd som jag då vill mata från mitt fasadmätarskåp där det idag är en fördelningsplint med 3 x fas, N, PE. (TN-S)

Central #1 finns redan idag i mitt befintliga hus och jag vill jacka på Central #2 som på bilden i förrådet. Är det rätt att koppla som på min dåligt gjorda paint skiss?
Kvadrat på kabel är 6mm2 vilket jag aldrig skrev in på skissen...
 
  • Enkel Paint-skiss av elschema med anslutning mellan två centraler med JFB och kabling.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Principiellt är skissen rätt, det är så man fördelar ledningen och ansluten N och PE.
Du får dock mata normkomponenterna från rätt håll för att JFBn rent praktiskt ska fungera ;)

Om 6 mm² är tillräckligt vet vi dock inte, men det räcker långt i de flesta fall.
 
Är det inte krav på minst 10mm² som pen vid nyinstallation?
 
Endast om man har en PEN-ledare i ledningen. I detta fall är det TN-S med separata N och PE-ledare.
 
A
dof dof skrev:
Är det inte krav på minst 10mm² som pen vid nyinstallation?
Stämmer, men här är det TN-S, separata ledare för N och PE, då räcker 6mm² som huvudledning
 
Ah korrekt , läste inte ordentligt :oops:
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Principiellt är skissen rätt, det är så man fördelar ledningen och ansluten N och PE.
Du får dock mata normkomponenterna från rätt håll för att JFBn rent praktiskt ska fungera ;)

Om 6 mm² är tillräckligt vet vi dock inte, men det räcker långt i de flesta fall.
Skall jag alltså mata JFB underifrån och gå vidare till säkringarna
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Principiellt är skissen rätt, det är så man fördelar ledningen och ansluten N och PE.
Du får dock mata normkomponenterna från rätt håll för att JFBn rent praktiskt ska fungera ;)

Om 6 mm² är tillräckligt vet vi dock inte, men det räcker långt i de flesta fall.
Menar du att jag alltså skall mata JFB ovanifrån och gå ut till säkringar på undersidan för att det skall bli rätt?
 
I regel matar man dylika komponenter från ovansidan medan undersidan är "UT". Detta tillämpas på HB och JFB i elcentraler men inte på dvärgar av praktiska skäl. Så ledningar ska gå in på ovansida HB, byglas från dess undersida till ovansidan av JFB och från dess undersida till undersida på dvärgarna.
 
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
I regel matar man dylika komponenter från ovansidan medan undersidan är "UT". Detta tillämpas på HB och JFB i elcentraler men inte på dvärgar av praktiska skäl. Så ledningar ska gå in på ovansida HB, byglas från dess undersida till ovansidan av JFB och från dess undersida till undersida på dvärgarna.
Toppen! Tack för svar!!

/C
 
Angående JFB så måste faser och nolla matas från samma håll, annars löser den - det är vad som är fel i din skiss. Vissa JFBer krävs också att man matar dem från ovansidan medan andra inte bryr sig.
 
  • Gilla
b_hasse och 3 till
  • Laddar…
Tack för era svar
 
Det som kan hända om man matar dem från fel håll är att testknappen inte funkar. Jordfelsbrytaren funkar ändå.
 
D Daniel 109 skrev:
Det som kan hända om man matar dem från fel håll är att testknappen inte funkar. Jordfelsbrytaren funkar ändå.
Förklara gärna varför inte testknappen inte funkar
Det är något som jag gärna vill veta
Har inte testat det men ska testa så fort jag kan
 
Testknappen inför en felström. Om felströmen införs innan jordfelsbrytaren så kommer den inte att lösa ut.
 
Ska testa under nästa vecka när jag har möjlighet
Så klart att testknappen skapar en felström men ser inte att det skulle vara beroende av från vilken sida matningen kommer från
Återkommer när jag gjort testet ;)
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.