2 055 läst ·
4 svar
2k läst
4 svar
16A in från elskåp ute. Räcker det?
Hejsan!
Jag har bara 16A på faserna in till huset. Blir det problem om jag kopplar in 16A induktionshäll och ugn? Behöver jag köpa in proppar i massor eller tror ni att jag klarar mig? (har inga hushållsmaskiner utöver det vanliga i huset)
Mvh
/Jake
Jag har bara 16A på faserna in till huset. Blir det problem om jag kopplar in 16A induktionshäll och ugn? Behöver jag köpa in proppar i massor eller tror ni att jag klarar mig? (har inga hushållsmaskiner utöver det vanliga i huset)
Mvh
/Jake
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 859 inlägg
Det räcker. Du har väl haft en spis där tidigare?
Precis, har du haft spis tidigare och det har funkat med 16A så finns det ingen anledning att oroa sig. Möjligtvis en brasklapp för att moderna hällar/ugnar till 99% har 230V elementspänning och skapar ojämnare fördelning mellan faserna till skillnad från äldre spisar som oftast har 400V elementspänning.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 216 inlägg
Oftast brukar det inte vara någon fara, men skulle det bli problem så kan du ju alltid låta en elektriker säkra upp din anläggning till 20 eller 25 A. Om din stigare (kabeln mellan huvudsäkringarna och huvudcentralen) är korrekt dimensionerad, vill säga (vilket den högst troligt är).
//Patrik
//Patrik
Klicka här för att svara