19 098 läst ·
26 svar
19k läst
26 svar
1,5 eller 2,5mm kabel till spis&ugn?
Exakt. Jag gjorde 5hål i en pappskiva för att se till att de gick in i röret på samma sätt hela vägen.Demmpa skrev:
Medlem
· Västernorrland
· 12 026 inlägg
Vad du ska ha för kabel beror väl på typ av spis. Visst bör man dra så man ev kan säkra med 16A men om det ledigt räcker med 10A per fas så går det naturligtvis bra att dra klenare kabel.
Men nästa gång man vill ha en värre spis kanske det blir för klent......
Men nästa gång man vill ha en värre spis kanske det blir för klent......
Just därför är det lika bra att dra 2,5mm^2 när man ändå håller på.
Moderator
· Stockholm
· 57 831 inlägg
Det är nog så att man klarar sig skapligt bra med 3 fas 10A. Men får räkna med att en säkring löser om du kör allt samtidigt på spisen. Men det normala är att man kör med 16A och 2,5 kvmm.
Medlem
· Västernorrland
· 12 026 inlägg
uesless, jag har inga problem då jag har: fk2,5mm2 till spis, ca 1,5m mellan spisuttag och central samt ca 150 m till transformator.
Jag ville bara prova då jag byggde och satte i 10 A och dom har får sitta kvar tills dom går.
Jag ville bara prova då jag byggde och satte i 10 A och dom har får sitta kvar tills dom går.
Medlem
· Västerbottens län
· 18 047 inlägg
Och jag är för lat att byta passkontakter trots det är 2,5 mm2 och det har funkat i många år på 10 A diazed.
Protte
Protte
Medlem
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Jag har 10A säkringar till min 400V trefasspis, har aldrig överbelastat.
Klicka här för att svara
