Hur fungerar det att ha en under central med 5 ledare (separerad jord och nolla) och jordfelsbrytare då denna central matas från en HC med 4 ledar system (kombinerad jord och nolla).

Kommer inte JFB lösa då ?

Och hur skulle detta anslutas rent praktiskt om undercentralen har en 5ledare av typ EKKJ 4x6/6mm2 framdragen...



 
Funkar utmärkt, däremot kan man aldrig gå "tillbaka" från 5- till 4-ledarsystem!
 
Men hur ansluts det då ? För om jord nolla ligger ihop i HCn så är det väl inget 5 ledar system i undercentralen ?
 
Jo de blir det ju eftersom du har 5 ledare..

Du skall ju inte koppla ihop dem i undercentralen.

Enda gången JFB:n löser är ju om det blir fel efter denna..
 
Henrik S skrev:
Men hur ansluts det då ? För om jord nolla ligger ihop i HCn så är det väl inget 5 ledar system i undercentralen ?
I en gammal elcentral utan jordfelsbrytare är noll- och jordskenorna förbundna med varandra.
Bilden visar en elcentral som matas med tre faser + jord. Jorden tas ut innan jordfelsbrytaren och nollan efter den. Noll- och jordskenorna är ej förbundna och vips har man ett femledarsystem !
 
  • Elcentral.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ok då förstår jag...
 