Tidigare postat om nedslag vid OVK. Det gäller att ett stort rum i en lgh delats i två innan jag flyttade in och i god tro uppfattade konstruktionen som godkänd, har även själv bott i lgh och tidigare fått godkänd OVK men inte senast. Det fanns ett luftgaller uppe vid taket mellan rummen vilket skulle leda vidare tilluften. Båda rummen behövs. Jag behöver nu leda vidare ventilationsröret från det inre rummet till det yttre, tilluftsventil ska sättas i båda rummen på kanalen.

Skulle helst göra det själv pga ekonomin. Firman som gjorde OVK-kontrollen har sagt till en granne med planer på att själv avdela motsvarande rum i sin lgh att det går att dra vidare från befintlig tilluft.

I det enkla scenario som jag föreställer mig kopplar man vid nuvarande tilluftsventil på ett t-rör och därefter ett spirorör på ca 1,8 m rakt in i nästa rum. Tilluftsventil på t-röret samt mynningen i yttre rummet. Tänkte mig 125 mm rör, men skulle det räcka med 100 mm utan att det blir för mycket sus?
Utöver de gummiförsedda kopplingarna i skarvarna, behövs det ytterligare isolering?
Missar jag något uppenbart pga otillräcklig kunskap?

Föreningen känner via sin fastighetsskötare om att det ska göras, han ligger på att det måste bli gjort.
 
Claes Sörmland
Det juridiska:

Det du missar är att du behöver styrelsens tillstånd för att inte riskera att förlora lägenheten. D v s du ansöker om den åtgärd du vill genomföra genom att lämna in projekteringshandlingar till styrelsen och sen fattar styrelsen beslut om att ge eller vägra dig tillstånd. Styrelsen kan ställa upp villkor, t ex att det åtgärden genomföras av en viss firma eller genomgå viss installationsbesiktning.

Notera att fastighetsskötaren inte är styrelsen och inte kan ge detta tillstånd om styrelsen inte har delegerat den rätten till den individen. Utgångspunkten är således att din ansökan om tillstånd prövas på ett styrelsemöte.
 
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Det juridiska:

Det du missar är att du behöver styrelsens tillstånd för att inte riskera att förlora lägenheten. D v s du ansöker om den åtgärd du vill genomföra genom att lämna in projekteringshandlingar till styrelsen och sen fattar styrelsen beslut om att ge eller vägra dig tillstånd. Styrelsen kan ställa upp villkor, t ex att det åtgärden genomföras av en viss firma eller genomgå viss installationsbesiktning.

Notera att fastighetsskötaren inte är styrelsen och inte kan ge detta tillstånd om styrelsen inte har delegerat den rätten till den individen. Utgångspunkten är således att din ansökan om tillstånd prövas på ett styrelsemöte.
Tack för synpunkt!
Önskar ändå fokusera just den här tråden mot det tekniska i att dra vidare ventilation.
 
Claes Sörmland
Det praktiska:

Jag skulle vara lite fundersam till att leda nedskyld tilluft en sträcka inne i lägenheten i ett oisolerat spirorör. Jag tänker att i djupaste midvinter så kyler tilluften effektivt ned spiroröret och du får kondens och vattendroppar på dess utsida. Och därmed mögel i lägenheten. Så jag tror på att isolera kanalen och bygga in den bakom skivor, t ex gipsskivor.

Den andra saken du måste hantera är att du kommer få tryckfall i ledningen så luften kommer att ta enklaste vägen ur röret, t ex via första bästa ventil. Men kan hanteras med tilluftsdon (tallriksventiler). Men du måste nog mäta in luftflödena.

Har lägenheten mekanisk frånluft i badrum och kök eller är det självdrag? Hur tar sig luften ut från respektive rum till frånluftskanalerna.

En enkel skiss över lägenheten underlättar nog trådens diskussion.
 
  • Gilla
Jonatan79
  • Laddar…
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Det praktiska:

Jag skulle vara lite fundersam till att leda nedskyld tilluft en sträcka inne i lägenheten i ett oisolerat spirorör. Jag tänker att i djupaste midvinter så kyler tilluften effektivt ned spiroröret och du får kondens och vattendroppar på dess utsida. Och därmed mögel i lägenheten. Så jag tror på att isolera kanalen och bygga in den bakom skivor, t ex gipsskivor.

Den andra saken du måste hantera är att du kommer få tryckfall i ledningen så luften kommer att ta enklaste vägen ur röret, t ex via första bästa ventil. Men kan hanteras med tilluftsdon (tallriksventiler). Men du måste nog mäta in luftflödena.

Har lägenheten mekanisk frånluft i badrum och kök eller är det självdrag? Hur tar sig luften ut från respektive rum till frånluftskanalerna.

En enkel skiss över lägenheten underlättar nog trådens diskussion.
Bra input.

Min lgh är längst ner, luften hinner sannolikt värmas upp men tänkte ändå bygga in rören för estetiken. Bra idé att då lägga till isolering ändå för att inte riskera kondens.
Frånluft har jag i kök och badrum, mekanisk tror jag. Det finns ingen byggd väg för luften att ta sig ut ur rummen vidare till frånluft, antar det sker via glipor vid dörren.
(Jag har till stor del byggt mitt antagande på att hela projektet överhuvudtaget är möjligt på att OVK-firman intygade till grannen att det skulle gå bra att lösa ung så som jag beskrev.)
 
Claes Sörmland Claes Sörmland skrev:
Annars kanske rektangulära kanaler är enklare att dra snyggt i taket i en lägenhet än runda spirorör? T ex dessa som har en area som motsvarar 125 mm spirorör:

[länk]
Jag har sett sådana och tyckte först det såg ut som en intressant lösning men blev osäker på hur det påverkar ljudet från luftströmmen?
Och om jag ändå behöver bygga in rören för att isolera undrar jag hur stor vinsten blir utrymmesmässigt?
 
Claes Sörmland
H Hålihand skrev:
Jag har sett sådana och tyckte först det såg ut som en intressant lösning men blev osäker på hur det påverkar ljudet från luftströmmen?
Och om jag ändå behöver bygga in rören för att isolera undrar jag hur stor vinsten blir utrymmesmässigt?
Det är väl mest om du vill ha en platt och bred låda i taket eller om du vill ha en hög och bred låda i taket.
 
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.