Hej! Bor i ett 8 år gammalt hus. Nu har en radiator uppe börjat spöka. Den ger max effekt eller ingen alls. Den ger lika mycket värme på 1 som på 9. För att stänga av måste man upp till 9 för att sedan gå ner till 0

Jag har prövat lufta och det kommer en stråle direkt dvs ingen luft

1) Bild1 vad har den del med den röda kranen för funktion upp till övervåningens radiatorer?
2) Bild 2: termostat på radiator
 
  • Kopparrör med ventiler, inklusive en röd kran, i ett system för radiatorer. Möjlig funktion för att reglera värmeflöde till övervåningen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Termostat på radiator inställd på grad 5, monterad på väggen.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder

Bästa svaret

Bild1: röda & blå uttaget/ventiler är mätuttag för att mäta difftrycket/flödet genom STAD-/stryp-/injusteringsventilen. Dessa är inget du ska röra.

Huvudfrågan:
Skulle tippa på att ventilkäglan i radiatorventilen kärvar eller eventuellt stiftet innanför termostaten.

Skruva bort termostaten och kontrollera så att stiftet fjädrar ut automatiskt. Om inte knacka/slå på ventilhuset.
Eventuellt behöver packboxen och/eller ventilen/ventilinsatsen bytas.
 
Demmpa Demmpa skrev:
Bild1: röda & blå uttaget/ventiler är mätuttag för att mäta difftrycket/flödet genom STAD-/stryp-/injusteringsventilen. Dessa är inget du ska röra.

Huvudfrågan:
Skulle tippa på att ventilkäglan i radiatorventilen kärvar eller eventuellt stiftet innanför termostaten.

Skruva bort termostaten och kontrollera så att stiftet fjädrar ut automatiskt. Om inte knacka/slå på ventilhuset.
Eventuellt behöver packboxen och/eller ventilen/ventilinsatsen bytas.
Tack för snabbt svar! Tänkte inte röra det utan var mest nyfiken på vad det var.

Kan man ta lös termostaten utan att tappa ur vattnet ?
 
H heathrow skrev:
Tack för snabbt svar! Tänkte inte röra det utan var mest nyfiken på vad det var.

Kan man ta lös termostaten utan att tappa ur vattnet ?
Lossar man bara denna silvriga mutter ?
 
  • Radiatorventil med silvrig mutter på vit bakgrund.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ja, termostaten kan man ta bort utan att det kommer vatten.

Packboxen kan man ta bort om ventilen är fullt öppen utan att det rinner/sprutar vatten, kan komma några droppar.


Ja, man lossar silvriga muttern.


Edit:
Närbild av en MMA ventil med borttagen packbox, visar ventilen i drift med metalliska detaljer.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Såhär ser en MMA ventil med förinställning, där packboxen är bortplockad. Ja, ventilen är i drift.
 