Hej! Vi har nyligen renoverat vårt hus och lagt ett parkettgolv. Tyvärr fick vi en vattenskada i vardagsrummet och byggföretaget tog därför bort hela parkettgolvet, golvvärmen samt en del av underlagsmattan. Efter avtorkningen, föreslog vi att de skulle avmonterat rest av golvet och hela mattan eller spackla den del där parketten togs bort, men de ansåg att det inte var nödvändigt för att mattan var inte så tjöck.
Vi är inte så nöjda med slut resultatet...
1) Golvet är ojämnt med en nivåskillnad på 4–5 mm inom cirka 1–2 meter, där mattan tidigare låg. När vi testar med en kula rullar den direkt på grund av lutningen. Är detta att betrakta som acceptabelt?
2) Kan en sådan ojämnhet påverka parkettgolvets livslängd och hållbarhet?
3) Finns det några riktlinjer eller gränsvärden för vad som anses vara en godkänd ojämnhet vid läggning av ert golv?
4) Har ni några bra idéer eller kommentarer som skulle hjälpa oss?
Jag bifogar också en bild från vattenpasset och en bild från mattan (så att ni kan se tjöckhet)
Tack på förhand för er hjälp!
Vi är inte så nöjda med slut resultatet...
1) Golvet är ojämnt med en nivåskillnad på 4–5 mm inom cirka 1–2 meter, där mattan tidigare låg. När vi testar med en kula rullar den direkt på grund av lutningen. Är detta att betrakta som acceptabelt?
2) Kan en sådan ojämnhet påverka parkettgolvets livslängd och hållbarhet?
3) Finns det några riktlinjer eller gränsvärden för vad som anses vara en godkänd ojämnhet vid läggning av ert golv?
4) Har ni några bra idéer eller kommentarer som skulle hjälpa oss?
Jag bifogar också en bild från vattenpasset och en bild från mattan (så att ni kan se tjöckhet)
Tack på förhand för er hjälp!
Bästa svaret
Du får läsa läggningsbeskrivningen för golvet. För det golvet jag senast lade låter det för mycket. Där står det:
"Underlaget måste vara plant, fast, torrt och rent och ha en maximal buktighet på 3 mm över en mätlängd på 2 meter, 2 mm över en mätlängd på 1 meter och 1,2 mm över en mätlängd på 0,25 meter, enligt AMA Hus Klass A."
https://media.tarkett-image.com/docs/Installation-Guide-WE-Floating-2lock-SV.pdf
"Underlaget måste vara plant, fast, torrt och rent och ha en maximal buktighet på 3 mm över en mätlängd på 2 meter, 2 mm över en mätlängd på 1 meter och 1,2 mm över en mätlängd på 0,25 meter, enligt AMA Hus Klass A."
https://media.tarkett-image.com/docs/Installation-Guide-WE-Floating-2lock-SV.pdf
Klicka här för att svara