Giovannisi #1 Medlem · 25 inlägg 1 sep 2024 22:13 Giovannisi Medlem 25 inlägg 1 sep 2024 22:13 #1 Går det att köra en Bosch CS 7000 iAW 7Med en Bosch elpanna Bosch AWM 5-9 ElpannaPå en 16A säkring ? Både utedel och innedel är 1-fas avh67f:s inlägg har markerats som bästa svar. #bosch #elpanna #luftvärmepump #säkring #vatten #värmepump
Går det att köra en Bosch CS 7000 iAW 7Med en Bosch elpanna Bosch AWM 5-9 ElpannaPå en 16A säkring ? Både utedel och innedel är 1-fas
Bästa svaret A avh67f #2 Medlem · 2 758 inlägg 1 sep 2024 22:46 avh67f Medlem 2 758 inlägg 1 sep 2024 22:46 #2 Stora förbrukare bör anslutas på egna grupper. Om jag tittar på rätt grejer verkar det se ut såhär: Elpanna: 400 V 3N~ 9kW avsäkring 3x16A CS7000iAW 7: 230 V 1-fas 3,2 kW avsäkring 1x16A https://www.bosch-homecomfort.se/produkter/luftvattenvarme/compress-7000i-aw/teknisk-fakta/ Redigerat: 2024-09-01
Stora förbrukare bör anslutas på egna grupper. Om jag tittar på rätt grejer verkar det se ut såhär: Elpanna: 400 V 3N~ 9kW avsäkring 3x16A CS7000iAW 7: 230 V 1-fas 3,2 kW avsäkring 1x16A https://www.bosch-homecomfort.se/produkter/luftvattenvarme/compress-7000i-aw/teknisk-fakta/