Hej,
Har ett litet projekt där jag tänkt ta uteluft och blåsa på vår kamin m.h.a. en kanalfläkt och spirorrör med dia100. Hittade en fläkt hemma på hyllan köpt på Jula för några år sedan. Men flödet är för högt. Det blir ett sus vid tillluftsdonet som är för högt kort och gott. Jag har satt in en ljuddämpare före donet som hjälpte en del men inte tillräckligt. Så nu är min nästa tanke att strypa fläkten på något sätt.. men har ingen koll på om det ens är möjligt.
Kan någon här inne berätta för mig om det är hopplöst eller kan jag göra något med denna fläkt? Se mina bilder där jag dissekerar fläkten...
Själva spiroröret är ett helt rakt rör som är ca 800 mm långt.
Tanken med styrningen av fläkten är att ha en tryckknapp som jag trycker på och av när jag vill att fläkten ska gå.
@etompau Hej, kan jag fråga en till fråga: Om jag fattar det rätt så är den där Clasohlsson-varvtalsregulatorn en "tyristor". Som kan orsaka "brummande"? Brukar detta vara ett problem? Borde jag satsa på en sådan här istället:
Ja det kan bli missljud, men jag tror att den lilla fläkten du har kommer att fungera bra med dimmern.
Spontant känns det lite over-kill med trafon du länkar till för din fläkt.