Hej!
Jag hade en vattenpump som gick sönder och fick byta det. Har nu kabeln kvar från denna (ca 70 m) och den är i bra skikt. Undrar om man får använda en kabel från dränkbar pump till något annat. Till exempel för att få en skarvkabel för utomhus användning av den.
Kabeln är en Rheywell® tlt 07rn8 4g1,5.
Tack!
Mvh
Ionut
Jag hade en vattenpump som gick sönder och fick byta det. Har nu kabeln kvar från denna (ca 70 m) och den är i bra skikt. Undrar om man får använda en kabel från dränkbar pump till något annat. Till exempel för att få en skarvkabel för utomhus användning av den.
Kabeln är en Rheywell® tlt 07rn8 4g1,5.
Tack!
Mvh
Ionut
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 134 inlägg
Den borde nog vara en fin kabel, godkänd för att ligga i vatten och borde där inte ha åldrats. Du kan visst göra en skarvsladd av denna eller använda den till en dränkbar pump. Det blir en ledare över då, om du inte driver en trefasmotor. Dessutom kanske den inte innehåller någon blå ledare att använda till nolla, vilket formellt blir fel men...
S
swirve
Elektroniktokig
· Östergötland
· 1 471 inlägg
swirve
Elektroniktokig
- Östergötland
- 1 471 inlägg
Hur långt är "ok" att göra en skarvsladd med 1.5mm2 ledare? Har 50m kabel till dränkpump över (är nog motsvarande TS). Är det ok med cee don och 1.5mm2 eller måste det vara 2.5mm2 till cee don? (tänkte isf göra 20m skarvsladd till båten)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 134 inlägg
Det finns inget bra svar på den frågan, och inga regler. Men för att ge ett enkelt svar så se till att uttaget är skyddat av en JFB och håll längden på skarvsladden under 25 meter.
Det man vill uppnå är
Det man vill uppnå är
- Att säkringen löser vid ett jordfel L - PE inom föreskriven tid. Felströmmen måste alltså bli tillräckligt hög för att säkringen ska lösa, och felströmmens storlek är direkt beroende av kabelns längd. Detta är det mest viktiga kriteriet. Här gör en JFB god nytta då den tillåter väldigt långa ledningar. Man behöver inte räkna på det öht. Så se till att uttaget är skyddat av en JFB. Använd en portabel JFB i uttaget vid behov.
- Att säkringen löser vid ett fel L - N. Här får vi ingen hjälp av en JFB utan är utelämnade till säkringen. Den ska lösa innan kabeln tar skada, och innan det uppstår en brand. En JFB tillåter ändå att kabeln är lite längre än om enbart en säkring skulle skydda den. Hur lång är överkurs då det först och främst beror på hur uttaget är dimensionerat, vilka marginaler som lämnats där. Det finns inga krav i reglerna på att dimensionera den fasta installationen så att ett uttag tillåter en viss maximal längd på skarvsladden. Men då experter tvingats krysta ur sig en längd så har 25 meter kommit upp. Men längden beror alltså på det uttag man använder!
- Att kabeln tål belastningsströmmen. Här kan man utgå ifrån tumregeln om 10 A / 1.5 mm² och 16 A / 2.5 mm². Det finns en god marginal då kabeln normalt är fri med god kylning.
- Att spänningsfallet är rimligt. Arean behöver kanske ökas om längden ökas. Vilket spänningsfall som är acceptabelt är svårt att säga då det beror på belastningen.
Förlängningskabel 3G1.5 finns ju på vindor upp till 50 m åtminstone.