Jag har ett DSC 1616 larm där en detektor sitter lite illa till och falsklarmet titt som tätt så jag tänkte flytta på den. Men innan jag gör det vill jag koppla bort bara den detektorn från larmet så jag slipper falsklarmen.
Jag hittar dock inte någonstans hur man gör. Jag slår in installatörskoden och får då upp en fråga om ”Slå in sekvens” och där fastnar jag.
Jag har ingen manual för installationen men jag hittat på nätet men tycker inte den säger något om hur man raderar en detektor från systemet. Det var en larmfirma som installerade larmet för flera år sedan och jag har ingen aning om hur programmeringen gjordes då och jag har ingen lust att betala larmfirma bara för att komma och programmera bort en detektor om jag kan göra det själv.
Går det att programmera bort en detektor och i så fall hur gör man?
Jag hittar dock inte någonstans hur man gör. Jag slår in installatörskoden och får då upp en fråga om ”Slå in sekvens” och där fastnar jag.
Jag har ingen manual för installationen men jag hittat på nätet men tycker inte den säger något om hur man raderar en detektor från systemet. Det var en larmfirma som installerade larmet för flera år sedan och jag har ingen aning om hur programmeringen gjordes då och jag har ingen lust att betala larmfirma bara för att komma och programmera bort en detektor om jag kan göra det själv.
Går det att programmera bort en detektor och i så fall hur gör man?
Är det trådade eller trådlösa detektorer?
Är det en trådad så kanske du kan öppna detektorn och bygla bort signalen från den.
Annars verkar det som att sektionstyp sätts till 00 för att stänga av en sektion. Sekvens 001 till 004.
Är det en trådad så kanske du kan öppna detektorn och bygla bort signalen från den.
Annars verkar det som att sektionstyp sätts till 00 för att stänga av en sektion. Sekvens 001 till 004.
Det är trådad.E etompau skrev:
Vad menas med Sekvens 001-004? Om jag slår in installatörskoden och sedan anger sekvens 001 står bara ”ange data” och ett värde ”05”. Hur vet man vad man ska använda för sekvens? Vad är sekvens?
Gör ett sabotagelarm på detektorn och kolla i manöverpanelen. Då står det t.ex Sabotage sekt 01.tusenett skrev:
Dvs, klicka ur detektorn ur bakstycket.
Alt. be en person röra sig framför detektorn och du kollar vilken sektion som är aktiv i manöverpanelen.
Ok, jag ska testa med sabotage.R Robin_ skrev:
Hur kollar man vilken sektion som är aktiv i manöverpanelen? Det enda jag sett när en detektor är aktiv är en liten lampa som lyser på manöverpanelen. Men den lampan visar inte vilken detektor.
Se bild ang sabotage och aktiv sektion.
Aktiv sektion ser du med piltangenterna.
Sabotage med *2 sedan knapp 5.
Handhavarmanual:
https://cms.dsc.com/download2.php?t=1&id=16786
Aktiv sektion ser du med piltangenterna.
Sabotage med *2 sedan knapp 5.
Handhavarmanual:
https://cms.dsc.com/download2.php?t=1&id=16786
Ok, så jag ska lossa på detektorn från väggen så att sabotagelarmet aktiveras och sedan gå in i manöverpanelen trycka *2, sedan 5 och då visas vilken sektion som detektorn är associerad med är det korrekt uppfattat?R Robin_ skrev:
Hur gör man exakt för att ta reda på sektion när man ber någon gå framför detektorn då?
Om den har falsklarmat ofta så borde du kunna hitta vilken sektion om du kollar i händelseminnet(om du själv inte kommer ihåg).
Annars så ber du någon röra sig framför detektorn samtidigt som du kollar i panelen, när driftklar-dioden slocknar så trycker du pil höger en eller flera gånger och då anges vilken(eller vilka) sektion som är öppen.
Annars så ber du någon röra sig framför detektorn samtidigt som du kollar i panelen, när driftklar-dioden slocknar så trycker du pil höger en eller flera gånger och då anges vilken(eller vilka) sektion som är öppen.
Nu har jag konstaterat att sektionen jag vill ta bort är nr 12. Nu återstår att koppla ur denna sektion men jag hittar ingen information om hur man gör detta.
Jag slår *8 och anger installatörskoden och får då meddelande "Ange sekvens ___" , anger jag 001 får jag meddelandet "Ange data" och ett värde "05", om jag anger sekvens 002 får jag meddelandet "Ange data" och värdet "00", anger jag sekvens 003 får jag bara ett Beeeep och inget händer. Anger jag sekvens "012" får jag meddelandet "Ange data" och värdet "000"
Hur vet man vad man ska använda för sekvens? Exakt vad ska jag slå in för att ta bort sektion 12 i mitt larm?
Jag slår *8 och anger installatörskoden och får då meddelande "Ange sekvens ___" , anger jag 001 får jag meddelandet "Ange data" och ett värde "05", om jag anger sekvens 002 får jag meddelandet "Ange data" och värdet "00", anger jag sekvens 003 får jag bara ett Beeeep och inget händer. Anger jag sekvens "012" får jag meddelandet "Ange data" och värdet "000"
Hur vet man vad man ska använda för sekvens? Exakt vad ska jag slå in för att ta bort sektion 12 i mitt larm?
Bästa svaret
Sekvens 001 är sektion 1 till 16, så du måste skriva likadant som det står 11 ggr och sen skriva 00 den 12:e gången för att sen skriva likadant 4 ggr till.
Sek 1 = 01
Sek 2 = 03
Sek 3 = 03
Osv
Sek 12 = här skriver du 00
Avsluta med #
Sek 1 = 01
Sek 2 = 03
Sek 3 = 03
Osv
Sek 12 = här skriver du 00
Avsluta med #