1 521 läst ·
5 svar
2k läst
5 svar
Behöver inkommande anslutningen till en väggdosa gå att inspektera?
Håller på och bygger ett badrum, och funderar på vad som gäller för väggdosornas inkommande ledningar (PE-X rör i rör:
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggdosa-uni-16x2-0-25mm-en/
Väggarna är tjocka träväggar, så jag kommer att bygga en liten plywoodlåda från vilkens sida väggdosorna kommer ut.
Det är ju en dold koppling, bakom väggen, som bara går att inspektera genom att man skruvar bort anslutningen och dosans inre del och drar ut kopplingen genom dosan och kollar på den ...
Behöver det finnas någon slags inspektionslucka eller liknande där man kan se anslutningarna? Hur brukar man göra?
https://www.rinkabyror.se/artikel/lk-vaggdosa-uni-16x2-0-25mm-en/
Väggarna är tjocka träväggar, så jag kommer att bygga en liten plywoodlåda från vilkens sida väggdosorna kommer ut.
Det är ju en dold koppling, bakom väggen, som bara går att inspektera genom att man skruvar bort anslutningen och dosans inre del och drar ut kopplingen genom dosan och kollar på den ...
Behöver det finnas någon slags inspektionslucka eller liknande där man kan se anslutningarna? Hur brukar man göra?
Nej, kopplingen är på "rätt" sida av tätskiktet.
Eventuellt läckage mynnar ut invändigt i skyddsröret och ska vid korrekt installation synas i våtutrymme via skvallerrör.
20mm väggdosa behöver dock servicelucka för utbytbarhetens skull.
Läs mer i installationsanvisningen:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_123_1874389.pdf
Eventuellt läckage mynnar ut invändigt i skyddsröret och ska vid korrekt installation synas i våtutrymme via skvallerrör.
20mm väggdosa behöver dock servicelucka för utbytbarhetens skull.
Läs mer i installationsanvisningen:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_123_1874389.pdf
Tack för svaret! Ok, nu fattar jag hur det är tänkt. Hur skulle man kunna lösa detta i mitt badrum, där jag inte tänkt ha något fördelningsskåp?
Jag vill använda väggdosorna endast för att få in vattnet i badrummet, resten kommer att vara en utanpåliggande installation. Men på något sätt så behöver jag alltså kunna se om det kommer vatten i tomröret.
Någon som vet hur man skulle kunna lösa detta på ett smart sätt? Räcker det med att tomrören mynnar i ett rum med golvbrunn (källaren)?
Ett alternativ skulle kunna vara att komma upp med röret genom en genomföringshysa istället och ha skarven ovanför genomföringshylsans gummipackning.
Jag vill använda väggdosorna endast för att få in vattnet i badrummet, resten kommer att vara en utanpåliggande installation. Men på något sätt så behöver jag alltså kunna se om det kommer vatten i tomröret.
Någon som vet hur man skulle kunna lösa detta på ett smart sätt? Räcker det med att tomrören mynnar i ett rum med golvbrunn (källaren)?
Ett alternativ skulle kunna vara att komma upp med röret genom en genomföringshysa istället och ha skarven ovanför genomföringshylsans gummipackning.
Bästa svaret
Klicka här för att svara