2 608 läst ·
7 svar
3k läst
7 svar
Byta gammal handske på vedkapen till cee-don ?
Elmotorn är 380 volt 5 hk.med kabel till motorskydd /startdosa och åtföljande kabel till anslutningshandsken . Handsken är av plast med ett metallbleck på den delen av (han)handsken som ska in eluttagshandskdelen .
Det är fyra stift i handsken 3 kablar ( faser) och 1stift utan ngn. kabel alls , samt jordningskabel fastsatt gemensamt med metallblecket som leds till utsidan för kontakt med eluttagshandskens insida . På detta vis som
handsken är kopplad är ju 1 stift märkt med noll (0 ) ej är med i anslutningen alls .
Min fråga är om jordningskabeln ska anslutas på cee-donets jordningstift och L1 , L2 , L3 ,på sina respektive stiftsplatser också , medan det stift som betecknats som N utlämnas helt eller ska N kopplas in MED EGEN KORT KABEL TILL JORDNINGS KABELNS STIFT för GEMENSAM ANSLUTNING DÄR ??? Tacksam för all information i detta ärende . Med vänliga hälsningar ! Lennart
Det är fyra stift i handsken 3 kablar ( faser) och 1stift utan ngn. kabel alls , samt jordningskabel fastsatt gemensamt med metallblecket som leds till utsidan för kontakt med eluttagshandskens insida . På detta vis som
handsken är kopplad är ju 1 stift märkt med noll (0 ) ej är med i anslutningen alls .
Min fråga är om jordningskabeln ska anslutas på cee-donets jordningstift och L1 , L2 , L3 ,på sina respektive stiftsplatser också , medan det stift som betecknats som N utlämnas helt eller ska N kopplas in MED EGEN KORT KABEL TILL JORDNINGS KABELNS STIFT för GEMENSAM ANSLUTNING DÄR ??? Tacksam för all information i detta ärende . Med vänliga hälsningar ! Lennart
Bästa svaret
Lämna N tomt, den ska inte kopplas ihop med något!
Moderator
· Stockholm
· 57 861 inlägg
Lägg upp några bilder. Det låter inte helt klart.
Skall du alltså montera ett gammalt flat-don på maskinen? De gamla flata donen är totalförbjudna (av goda skäl).
Skall du alltså montera ett gammalt flat-don på maskinen? De gamla flata donen är totalförbjudna (av goda skäl).
Jo, jag förutsatte att den gamla handsken skulle bytas. Slå sönder den gamla handsken och släng i soporna, den ska inte användas.
Jadåså...lämna N tom i cee-donet.

Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 874 inlägg
Hur är det med matningen till befintligt uttag? Om även den kabeln saknar nolla kan du inte montera ett CEE416- uttag utan måste sätta ett CEE316 (tre faser utan nolla). Ett uttag måste vara fullkopplat, men stickproppen behöver inte använda alla poler (N i detta fall).
Det är lite dumt men är uttaget främst avsett för denna maskin så spelar det ingen roll. För att montera ett CEE416 måste kabeln vara en femledare. Det kan också vara så att befintlig kabel passerat bäst-före-datum att den behöver bytas av det skälet.
Det är lite dumt men är uttaget främst avsett för denna maskin så spelar det ingen roll. För att montera ett CEE416 måste kabeln vara en femledare. Det kan också vara så att befintlig kabel passerat bäst-före-datum att den behöver bytas av det skälet.
Klicka här för att svara