Den här säkerhetsventilen är väl trasig?
Skulle testa ventilen och upptäckte att den bara går runt. Visst är den trasig?
Fråga 2: Avstängningsventilen, är den av den där gamla dåliga typen som kan flyga iväg?
Jag beklagar det stående formatet...
Fråga 2: Avstängningsventilen, är den av den där gamla dåliga typen som kan flyga iväg?
Jag beklagar det stående formatet...
Svårt att se, men jag tycker den verkar funkar som den ska? Man ska kunna vrida runt ratten helt och vid ett visst läge åker den ut några mm (öppnar) och hoppar in igen.
Kommer det ut nåt vatten nånstans när du vrider?
Kommer det ut nåt vatten nånstans när du vrider?
Ja, den ska gå att vrida hur många varv som helst. En gång per varv 'klickar' den till då den öppnar och stänger igen om man fortsätter vrida.
Dock borde det ju komma vatten nånstans... Testa att vrida långsamt och stanna till i det läget då den är öppen.
Dock borde det ju komma vatten nånstans... Testa att vrida långsamt och stanna till i det läget då den är öppen.
Är det bara säkerhetsventilen som är trasig så köp en ny!
Det ska komma vatten ur skvallerröret när man vrider på ventilen. Själva "snäppen" du har är korrekta.
Även fast man absolut inte får, så är det inte helt ovanligt att villaägarna själva proppar skvallerröret. Kolla så det inte är så i ditt fall!
LK 514 säkerhetsventil:
https://www.lksystems.se/sv/lk-514-multisafe_77747343.aspx

Det ska komma vatten ur skvallerröret när man vrider på ventilen. Själva "snäppen" du har är korrekta.
Även fast man absolut inte får, så är det inte helt ovanligt att villaägarna själva proppar skvallerröret. Kolla så det inte är så i ditt fall!
LK 514 säkerhetsventil:
https://www.lksystems.se/sv/lk-514-multisafe_77747343.aspx

Bästa svaret
Avstängningsventilen är helt OK. Den finns fortfarande kvar på inkommande ventilrör "idag".
https://www.lksystems.se/sv/produkt...matur/ventilror/lk-508-aquanode_77747340.aspx
Är skvallerröret öppet och det inte kommer vatten när du vrider på din säkerhetsventil så börja med att endast byta själva säkerhetsventilen!

https://www.lksystems.se/sv/produkt...matur/ventilror/lk-508-aquanode_77747340.aspx
Är skvallerröret öppet och det inte kommer vatten när du vrider på din säkerhetsventil så börja med att endast byta själva säkerhetsventilen!
Klicka här för att svara